Ist es möglich einen Analogeingang einer Easy so zu stellen das ein Füllstand mit 0 bis 20mA ausgewertet wird ?? Meine Tankinhaltsmessung arbeitet nur so .
??? ??? ??? ???
Mfg Tom
-
Hallo,
Wenn ein 500 Ohm Widerstand Parallel zum Analogeingang geschaltet wird,
fallen bei 0-20mA ensprechend 0-10V ab.
-
Hallo Neronbg,
da reicht ein Blick in das Handbuch.
Handbuch der 800er Setie 48:
Da 500 Ohm kein Normwert ist, kann man auch zwei 1k Ohm Widerstände paralel schalten.
Martin