Hallo EASYer
ich habe eine Taste (variable inkrem) in der Maske mit MB1 auf eine Zähler geschickt. In Ansicht "Bausteine" die Werte;
SV (Vorgabe ISTwert) "operand" --> MB1
QV "Operand" --> MB1
Eine Taste mit I/O-Funktion ohne geflacker und "Blinker"-Effekt wie beim "Wechselrelais"
In der Simu funktionierts einwandfrei. ;D
In der Hardware flippt die EASY aus.... ???
Mag sich das jemand ansehen und mich "unterrichten" ?
Gruss......Heinrich
-
Hallo Heinrich,
du kannst nicht über die Visumaske auf das MB1 zugreifen und
gleichzeitig den Ausgang des Zählers 1 auf das MB1 schreiben.
Das ist eine Doppelbelegung !!
Das MB1 über die Maske inkrementieren und auf den Zählersollwert schreiben ist ok, aber nicht auch noch den Ausgang des Zählers :'(
Wie soll die Funktion sein ???
Viele Grüße
Paul
-
...wie sollte die funktion sein....
Nun, ich wollte die Problematik des "Wechselrelais" austricksen, den ausgang als rückkopplung für ein eingangsargument nutzen....aber der geniale Herr Schröder war schneller... ;)
Dennoch fand ich es irritierend dass der versuch in der simu gelang.......leider fehlt mir zum verständnis des vorfalls ausreichend hintergrundwissen.....
Trotzdem vielen dank
Gruss..............Heinrich