Hallo zusammen.
Ich habe eine Frage zur Ankopplung eines Moduls über CAN-Bus.
Vor einiger Zeit hatte ich einmal mit der EC4P zu tun und fand das Ding recht toll. Nun möchte ich ein neues Projekt damit realisieren, dafür benötige ich aber Strom Ein- und Ausgänge (4...20mA). OK, als Eingang kann man mit einem 500 Ohm Widerstand auch den Spannungseingang verwenden, aber mit dem Ausgang ist dies nicht so einfach.
Auf dem Markt gibt es nun I/O-Module mit einer CAN-Schnittstelle. z.B:
http://www.iep.de/Hauptebene/Prospekte/CanIO-Module.pdf oder
http://www.beckhoff.com/english.asp?bus_terminal/default.htm
Hat jemand Erfahrung, wie man solche Module an die EC4P ankoppeln kann? Ist es überhaupt möglich?
Vielen Dank für eure Hilfe/Infos.
Grüsse, tool-time.
-
Hallo Tool-Time,
wie wäre es damit? Gerade die Module XION Eco sind extrem günstig:
http://www.microinnovation.com/desktopdefault.aspx/tabid-4/5_view-320/
16DI 75€
16DO 88€
8AI 195€
4AO 160€
Bei den analogen Modulen ist auch Strom möglich.
Oder hiermit: http://www.moeller.net/de/products_solutions/solutions/darwin/swd_produkte/swd_eamodul.jsp
Gruß Paul
-
Hallo Paul.
Vielen Dank für deine Antwort. Sehen interessant aus diese Dinger....
ABER: können diese problemlos an die EC4P angekoppelt werden, oder müssen spezielle Dinge beachet werden?
Grüsse, tool-time.
-
Hallo Tool-Time,
mit der aktuellen CoDeSys Version kein Problem. Wenn du mir die exakte I/O Anzahl schickst kann ich Dir ein kleines Beispiel erstellen.
Gruß Paul
-
Hallo Paul.
Herzlichen Dank für dein Angebot. Sobald ich mein Projekt starte, werde ich mich gerne bei dir melden....
Viele Grüsse, tool-time.