Georg819:
Hallo D.K.
Danke für den Tipp.
Ich habe im Anhang mal ein Programm geschrieben , wo ich alle paar Sekunden auf einen anderen Code umschalte. Ich arbeite mit Timern und Flanken , verbaruche aber 'ne Menge Bausteine hierfür. Hast Du vieleicht eine andere Idee ?
Gruss
Georg819
D.K.:
Hallo Georg819
wenn die Zeiten immer gleich sind dann kannst du das mit einem Schieberegister machen.
Beispiel siehe Anhang.
hoffe es hilft
mfg DK
Maikky:
Hallo Georg819.
Du kannst in Deinem Beispiel die Anzahl der Bausteine verringern, indem
Du nur einen Datenbaustein DB für das Rücksetzen der Ausgänge nimmst
und die Timer in Anzugs-/Rückfallverzögert änderst.
Im Anhang findest Du die Änderung mit unterschiedlichen Zeiten.
Gruß
Maikky
Georg819:
Maikky,
vielen Dank für die Unterstützung.
Gruss
Georg819
Georg819:
Hallo D.K.
Kannst Du mir Dein Beispiel mit dem Schieberegister etwas erweitern , in Bezug auf die MFD Maske . Leider sagt mir diese Version gar nichts , wäre aber sehr interessant , da ich mir die ganzen Merker sparen kann.
Danke und
Gruss
Georg819