Autor Thema: Merker auf Display  (Gelesen 4721 mal)

Offline Markus Klauke

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 25
  • I love easy-Forum.net
    • Hardware zu Kampfpreisen
Merker auf Display
« am: Februar 20, 2004, 01:15:42 Vormittag »
Hallo zusammen,

ich habe einen analogen Eingang am MFD. Der Wert wird als Merker gespeichert und in NET gestellt. Diesen Wert hole ich mir in eine 800er. Dort mochte ich den Wert irgendwie umrechnen lassen, so das ich den selben Wert (in diesem Fall die Temparatur) wir auf dem Display des MFD auf dem Display der 800er habe.

Wie kann ich das realisieren?

Danke für alle Tips.

mfg
M.Klauke

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re: Merker auf Display
« Antwort #1 am: Februar 20, 2004, 01:29:57 Vormittag »
Hallo Nobody28!

In der EASY800 ist der Textausgabebaustein "D" zur Anzeige!
Vielleicht nicht so komfortabel wie MFD!
Zur Umrechnung nehmen wir wie beim MFD den
Arithmetikbaustein "AR" !

mfG. Uwe Schröder :D :D :D

Offline Markus Klauke

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 25
  • I love easy-Forum.net
    • Hardware zu Kampfpreisen
Re: Merker auf Display
« Antwort #2 am: Februar 20, 2004, 01:35:09 Vormittag »
Hallo Herr Schröder,

soweit bin ich schon vorgestoßen. Beim MFD kann ich den Wert einfach scalieren. Bekomme den Wert einfach nicht richtig hin (evtl. weil ich Anfänger bin ;-) ).

Mein Temperatursensor hat bei -25 Grad 0 V und bei 50 Grad 7,5 V. Dementsprechend sind die Merkereinträge bei Raumtemperatur ca 324. Und diesen Wert hätte ich gerne im 800er Display.

Danke schon mal.
Gruß
Markus

Offline Markus Klauke

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 25
  • I love easy-Forum.net
    • Hardware zu Kampfpreisen
Re: Merker auf Display
« Antwort #3 am: Februar 20, 2004, 01:47:56 Vormittag »
Also die Umrechnung müsste meiner Meinung nach
Merker-Wort 1 - 250 durch 10 sein.

Denn 50 Grad gleich 7,5V => MW1 = 750

daraus folgt 750-250=500 ---- 500 durch 10 = 50 Enspricht dann 50 Grad

oder bei 25 Grad => MW1 = 500:
(500 -250) /10 = 25

liege ich da richtig?

Wie würde ich das am besten per Programm regeln?

Danke schon mal.
Gruß
Markus

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re: Merker auf Display
« Antwort #4 am: Februar 20, 2004, 01:57:41 Vormittag »
Hallo Markus!

Vielleicht mal eine "Schnelle Variante"!

Wenn möglich, Netzmerkerwort auf Analogausgang.
Analogausgang auf Analogeingang und wie bei
MFD über IA einlesen und skalieren.

Mit der Umrechnung schau ich mir noch an!

mfG. Uwe Schröder :D :D :D

Offline Markus Klauke

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 25
  • I love easy-Forum.net
    • Hardware zu Kampfpreisen
Re: Merker auf Display
« Antwort #5 am: Februar 20, 2004, 02:05:12 Vormittag »
Hallo Herr Schröder

Wie kann ich denn einen Merker auf einen Analogen Ausgang legen, den das Gerät nicht hat?

Gruß
Markus

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re: Merker auf Display
« Antwort #6 am: Februar 20, 2004, 02:10:22 Vormittag »
Hallo Markus!

Hab,s gleich mal ausprobiert.
Die Berechung von Ihnen sieht gut aus.
Das Beispiel mit Analogeingang,
der kommt natürlich bei Ihnen weg.

mfG. Uwe Schröder :D :D :D
« Letzte Änderung: Februar 20, 2004, 02:11:08 Vormittag von Uwe »

Offline Markus Klauke

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 25
  • I love easy-Forum.net
    • Hardware zu Kampfpreisen
Re: Merker auf Display
« Antwort #7 am: Februar 20, 2004, 02:17:49 Vormittag »
Hallo,

ich habe bei mir nicht die selben Einstellungsmöglichkeiten im D01EN. Wie kommt das?

Schonmal danke.

Gruß
Markus

Offline Markus Klauke

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 25
  • I love easy-Forum.net
    • Hardware zu Kampfpreisen
Re: Merker auf Display
« Antwort #8 am: Februar 21, 2004, 16:38:53 Nachmittag »
Hallo Herr Schröder,

kann es sein, das meine Easy mit der Firmware Version unter 3 diese Funktion nicht zulässt?

Der umgekerte Weg sollte dann aber doch funktionieren, oder? (Analog Wert aus 800 in Merker. Merker ins Netz. Merker aus Netzt an MFD. MFD auf Display.)

Gruß
Markus