Guten Tag,
ich Alexander bin neu hier und benötige dringend Eure Hilfe.
Ich muß am Montag eine Schweißrauchabsaugung programmieren und bin
seit gestern Abend daran die SPS zu programmieren - ohne Erfolg.
Den Schaltplan findet Ihr im Anhang ebenso die vorhandene, aber wohl
unvollständige Programmierung.
Ich würde mich überaus freuen, wenn Ihr mir helfen könnt.
Beste Grüße
Alexander
-
PS: Ich verwende eine EASY 512-DC-R
Anbei noch das vorhandene "Programm"
-
Hallo Alexander,
eine Schweißrauchabsaugung wird nicht jeder Kennen.
Da braucht es schon eine Funktionsbeschreibung.
Wo genau ist dein Problem?
mfg Jürgen
-
Hallo Alexander,
kanst Du das Programm auch als Easy-Datei online stellen. Die Bilder sind nicht das Beste.
Gruß
Micky
-
@ Micky leider kann ich die Datei nicht auslesen, aber ich habe es so programmiert wie
ich es bereits eingestellt habe.
@ Jürgen ich kann dir alle auch per Mail schicken, hast Du mir deine Emailadresse?
P.S: Ich benötige nur das SPS Programm, das ich in die Easy eintippen muß.
Lieben Dank für Eure Antwort
-
Hallo Alexander,
eine Funktionsbeschreibung ist etwas anderes als ein Schaltplan.
Wie sollen wir wissen, wann welcher Eingang was wann wie Schalten soll?
Die Bilder vom Programm sind für mich nicht zu Gebrauchen.
Der Schaltplan hat eine Bessere Qualität.
Es ist auch aufwendig alles neu Abzuschreiben.
Wiso kann das Programm nicht eingestellt werden?
Wenn du das nicht aus der Steuerung auslesen Kannst, Übertrage das Programm doch selber in eine neue Easy Soft Datei.
mfg Jürgen
-
P.S: Ich benötige nur das SPS Programm, das ich in die Easy eintippen muß.
Hallo Alexander,
das ist mit deinen Angaben nicht möglich!
Dazu brauch man mehr Angaben! Wozu sind die VentileY1 Y2 gut ???
Wie soll die Anlage arbeiten ???
Erstelle ersmal eine Ein-/Ausgangsliste.
zB:
I1 = Druckschalter ...
I2 = Druckschalter ...
I3 = Druckschalter ...
I4 = ...
Q1 = Ventil ....
Q2 = Ventil ....
Q3 = Meldung ...
Q4 = Meldung ...
Dann erstelle eine Funktionsbeschreibung.
zB
Wenn Druckschalter XX 1-Signal hat, soll Ventil XX schalten.
Wenn Druckschalter XX 0-Signal hat, soll der Reiniegungsbetreib starten. Beim Reiniegungsbetrieb muss das Ventil XX geöfnet haben und das Ventiel XY mus geschlosen sein.
Die Störungslampe H5 soll angehen, wenn ....
Und im Programm Komentare verwenden, dann läst sich das Programm einfacher lesen.
Die Fotos von dem Programmausdruck sind nicht zugebrauchen. Darauf kan man die Bezeichnungen nicht erkennen!
Auf mehr Input wartend
Martin
-
Entschuldigt bitte meine etwas deletantische Art. Leider habe ich kein
Kabel um etwas aus der Easy auszulesen. Zum programmieren muß
ich es umständlich eintippen. Nochmals vielen Dank für Euere Hilfe und
Geduld.
Anbei noch bilder in besserer Auflösung und hoffentlich mit mehr Aussagekraft.
Alexander
-
Teil 2
-
Teil 3
-
Teil 4
-
Teil 5
-
Teil 6
-
Teil 7 - letztes Bild.
(Leider wusste ich mir nicht anders zu helfen)
-
Hallo Alexander,
Welche Steuerung auch verwendet wird, eine Funktionsbeschreibung wie im Beispiel von Martin, ist die Grundlage für ein Programm.
Diese Vorarbeit ist nötig.
Ich habe leider nicht die Zeit ganze Projekte mit Vorarbeit zu machen.
Wenn es einzelne Fragen gibt, bitte das Problem genauer Beschreiben.
Möglich das andere hier besser Helfen können.
Gruß Jürgen
-
Hallo Alexander,
habe das Programm in Easy-Soft eingegeben. Hab es auch kurz getestet. Wenn I2 oder I3 eine Störung liefert, wir das mit Ausgang Q3 angezeigt. Zurücksetzen mit P1. Wenn I1 Reinigen liefert wird 5x Q1 angesteuert und danach 5x Q2 und Q4 immer.
Ich denke, dass Programm läuft so.
Kanst ja Easy-Soft Demo Software von Moeller runterladen und testen.
Gruß Micky
-
Besten Dank Micky,
wo kann ich das Programm Easy Soft downloaden und wie kann ich es ohne Kabel in die SPS eingeben?
Beste Grüße
Alexander
-
Hallo Alexander,
hier der Link:
http://www.moeller.net/de/support/servicequick.jsp?id=492
Eingeben mußt du es über die Tasten an der Easy
Gruß
Micky
-
Besten Dank Micky und Entschuldigung für meine peinliche fragerei.
Ich denke du hasst mir gut weitergeholfen, ich schreibe wie es vorangeht.
Beste Grüße und einen schönen Samstagabend
Alexander
-
Guten Abend,
habe es jetzt eingegeben und ein wenig etwas tut sich schon.
Wenn ich I1 ansteuere, kommt Q4 und nach 5 sec. Q1
Q1 fällt nach 5 sec. wieder ab und danach tut sich nichts mehr.
Ich denke dass es an den Parametern liegt.
Wenn ich im Menu unter Parameter nachsehe steht folgendes drin:
T1 X S +
I1 10.000
I2 +0
□ T:00.000
T2 X S +
I1 10.000
I2 +0
□ T:00.000
T3 X S +
I1 05.000
I2 +0
□ T:00.000
C1 N +
S 00006
□ C:00000
C2 N +
S 00006
□ C:00000
Laut meinen Aufzeichnungen soll da aber folgendes drinstehen:
T1 X S +
I1 10.000
I2 +0
□ T:00.000
T2 ╨ S +
I1 10.000
I2 +0
□ T:00.000
T3 ∏ S + Das Zeichen neben T3 schaut wie das Symbol für Rechteckspannung aus
I1 05.000
I2 +0
□ T:05.000
C1 N +
S 00006
□ C:00000
C2 N +
S 00006
□ C:00000
Leider Hab ich noch nicht rausgefunden wie man das reinprogrammiert.
Eventuell könnt Ihr mir ja noch einmal helfen.
Alexander
-
Hallo Alexander,
die Easy muss in STOP sein. Programm aufrufen. Zeit mit Cursor auswählen und OK drücken bis die Parameter erscheinen. Hier kanst du alles ändern.
Bedeutung der Symbole siehe PDF Zeiten.
Hier der Link zum Handbuch für die Easy
http://www.moeller.net/de/industry/switchgear/switch_control/easy/download.jsp
Gruß
Micky
-
ALLES FUNKTIONIERT WIE ES SEIN SOLL!
Ganz herzlichen Dank Micky für Deine Hilfe.
Sollte ich mal was gutes für Dich tun kann lass es mich wissen.
Beste Grüße und einen sonnigen Sonntag
Alexander
www.lokoma.de
-
Hallo Alexander,
freut mich DAS ALLES FUNKTIONIERT WIE ES SOLL.
Dir auch einen schönen Sonntag.
Micky