easy-forum
Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: reiner50 am Februar 04, 2011, 08:10:36 Vormittag
-
Hallo, ich bin neu hier im Forum, und habe auch gleich eine Frage. Ich bin Elektroinstallateur und im ersten Gesellenjahr. Ich soll für einen Bekannten von meinen Vater eine Easy-Steuerung aufbauen.
Die Schaltung soll für einen Trockenofen sein. Über einen Notaus und über einen EIN/AUS-Schalter soll die Anlage in Betrieb gehen, durch den EIN/AUS-Schalter soll die Heizung (9kw) und gleichzeitig ein Gebläse ein geschaltet werden. Wenn Temperatur erreicht ist soll die Heizung über einen Thermostat abgeschaltet werden, das Gebläse soll ca 30 min. weiter
nachlaufen, dann abschalten, die Heizung soll sich aber im Gebläse Nachlauf nicht erneut einschalten können. Ein Neustart soll nur möglich sein über den EIN/AUS-Schalter.
Ich habe schon was versucht, stoße aber an meine Grenzen, bitte daher hier um Hilfe, vielleicht kann man mir helfen, ich bedanke mich schon mal im voraus. Meine Schaltung füge bei. Ich verwende die EASY 512-AC-R .
-
Hallo reiner50,
hier mal ein Beispiel.
und noch ein verbessertes Beispiel.
-
Hallo
und noch eins :D
Thomas
-
Hier eine Version
mfg Heitek
-
Hallo zusammen,
ich würde noch anmerken die 24V zur Ansteuerung des Ventilator und der Heizung über ein Not-Aus-Relais abgeschaltet werden sollten. In den Kreis des Notaus-Relais würde ich noch ein Sicherheits-Thermostat einfügen. Dies verringert die Brandgefahr bei Versagen des Regelthermostat. Ebenfalls sollte eine Gefahrenanalyse erstellt werden um weitere Risiken auszuschalten. Vielleicht ist sogar noch eine Windfahne notwendig um eine Sicherheit zwischen Heizung und Gebläse zu erreichen. Software ist bei dieser Anforderung nicht die Hauptaufgabe. Anzeige der Störungen kann man dann ebenfalls über das Easy-Display machen.
Gruss
Jürgen
-
Hallo, ich möchte mich bei allen bedanken die mich so Unterstützt haben. Hätte nie glaubt, das einem so geholfen wird. Einfach Super, Danke, danke! :) :-*
Gruß Reiner