Autor Thema: Dahlander Motor mit Frequenzumrichter regeln  (Gelesen 7674 mal)

Offline Martin***

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 33
Dahlander Motor mit Frequenzumrichter regeln
« am: Oktober 26, 2011, 05:16:12 Vormittag »
Hallo

ich hoffe es kann mir einer Tipps geben.
Ich habe einen Motor der läuft jetzt über einen Nockenschalter auf 3 Drehzahlen,
der soll jetzt aber stufenlos regelbar sein.
Hat damit jemand erfahrung??
Wie würdet ihr jetzt denn Motor beschalten??
Hab mir gedacht ich beschalten ihn auf höchste drehzahl und besorg mir nen FU mit U out 400V.

Was denkt ihr??

Gruß

Martin

Offline Praktiker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 198
Re:Dahlander Motor mit Frequenzumrichter regeln
« Antwort #1 am: Oktober 26, 2011, 12:19:02 Nachmittag »
So würd ich es auch machen!

Übrigens: Bei 3 Drehzahlen ist es nicht Dahlander (2Drehzahlen 1:2)

Offline Martin***

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 33
Re:Dahlander Motor mit Frequenzumrichter regeln
« Antwort #2 am: Oktober 27, 2011, 05:14:13 Vormittag »
Hallo,

danke für´s Feedback.

Wie nennt sich dann die Schaltung (Motor) für 3 Drehzahlen?

Gruß

Martin 

Offline Sonnbach

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 59
Dahlander Motor mit Frequenzumrichter regeln
« Antwort #3 am: Oktober 27, 2011, 23:44:07 Nachmittag »
Hallo Martin

Ein Motor mit 3 Drehzahlen hat keinen speziellen Namen.

Es sind verschiedene Ausführungen möglich, z.B.:
- Hubwerke an Baukränen 3 getrennte Wicklungen 375/1500/3000 min-1
- Ventilatoren 750/1500 (Dahlander Y YY) 1000min-1 separate Wicklung
- Rührwerke 500/1000 (Dahlander Dreieck YY) 1500min-1 separate Wicklung
usw

Für deine Anwendung würde ich erst mal festlegen, welche maximale Drehzahl und Leistung du brauchst. Es könnte eventuell von Vorteil sein, wenn du die langsame Drehzahl an den FU hängst.

Bei max Drehzahl sollte der Motor mit 50-60Hz gespiesen werden und nicht wie in der Praxis oft anzutreffen ist, mit 20-30Hz!

Beim "normalen" Dahlander Motor (Dreieck YY) sind die Leistungen beider Drehzahlen ca 1:1.5 bei Motoren für Ventilatoren (Y YY) ca 1:4

Gruss

Fredi