Hallo Leute,
es wäre weltklasse wenn mir geholfen würde.
Ich habe da ein oder paar Probleme.
Ich habe den 719-AC-RC.
Auf Grund langer bzw. in Starkstromsträngen verlegte Leitungen zu Tastern usw. hab ich durch Induktion bzw. durch die Kapazität an den Eingängen teilweise 40-150 V bei meinem 230V- Easy die dadurch "verrückt spielen"
Problem erkannt, und habe den 256-HCI bestellt. Lieferzeit ca. 1 Woche.
Damit die Anlage erstmal läuft, habe ich provisorisch 230V Relais davor geschaltet. 8)
Nun habe ich Probleme mit der Programmierung.
Ich habe geschafft, das die Anlage vorerstmal läuft aber bis zum endgültigen Funktion reicht es leider nicht ganz aus.
Funktion: 6 Tastern 6 Eingänge 230V, 6 Ausgänge schalten 230V Relais, die wiederum schalten 2000W Heizstrahler. Es sind 6 gleiche voneinander getrennte Schaltungen.
z.B.
I01 einmal tasten Q01 ein für 30minuten.
I01 noch mal tasten, Q01 sofort aus (zeit wird unterbrochen).
Danke im Voraus… :)
Billy
-
Hallo Billy,
was bedeutet Zeit wird unterbrochen?
Beim nächsten Tasten Zeit mit Restzeit von vorherigem Einschalten oder Zeit wieder vorn Null?
Zur Eingangsentstörung hilft auch manchmal die Diodenschaltung in Reihe zum Eingang wie im Handbuch beschrieben.
Gruss
Jürgen
Bei Zeit Neustart kann ich dir anhängende Lösung anbieten. Zeit steht zwecks Sim z.Z. auf 30 Sek.
-
Hallo Juergen,
danke für die schnelle Antwort...ich meinte Zeit wieder Null.
Aber Du hast mich da auf eine sehr gute Idee gebracht mit der "beim nächsten Tasten Zeit mit Restzeit von vorherigem Einschalten".
Werde die Idee dem Betreiber vorschlagen. Die Anlage soll dem Betreiber (Arbeiter in einer Großen kalten Halle) das Arbeiten etwas angenehmer gestalten...
Die Arbeiter werden versuchen die Tasten zu manipulieren wie z.B. etwas einklemmen oder ähnliches...um die Zeit zu verlängern...das soll natürlich unterbunden werden...
Gruß
Billy
-
Hallo Billy,
mit der Restzeit wird schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, deshalb hatte ich nachgefragt. Aber das Manipulieren ist eigentlich in dem Beispiel das ich im ersten Beitrag nachträglich angehängt habe nicht möglich. Teste es einfach mal in der Sim. aus.
Gruss
Jürgen
-
Hallo Jürgen,
vielen Herzlichen Dank für Deine Mühe, bin gerade dabei es zu testen, funktioniert 1a ;D
Manchmal ist so was einfaches so schwer (für mich) :-[
Ihr seid halt Profis ::)
DANKEEEEE!!!!
Gruß
Billy
-
..... hab ich durch Induktion bzw. durch die Kapazität an den Eingängen teilweise 40-150 V
Dazu gibt es das EASY256-HCI. 6 Kanäle, Leitungslänge bis 100 m
Moelle Bestell Nr. 231168
Schaltung siehe Anhang
-
Hallo!
Hab noch etwas zusammenbebaut.
So kann man Zeit starten und Stoppen.
Bei nochmaligen Start läüft Restzeit ab.
mfg Uwe :D :D :D
-
Hallo Uwe,
den Halt bei der Spulenfunktion kannte ich noch gar nicht. Wieder was gelernt. Ab und zu sollte man auch mal wieder, vorallem wenn sich was ändert das Handbuch lesen.
Gruss
Jürgen
-
Hallo!
Hab noch etwas zusammenbebaut.
So kann man Zeit starten und Stoppen.
Bei nochmaligen Start läüft Restzeit ab.
mfg Uwe :D :D :D
Hallo Uwe,
danke für deine Mühe aber der Q01 muß bei stop auch aus gehen das macht es nicht.
Gruß
Billy
-
..... hab ich durch Induktion bzw. durch die Kapazität an den Eingängen teilweise 40-150 V
Dazu gibt es das EASY256-HCI. 6 Kanäle, Leitungslänge bis 100 m
Moelle Bestell Nr. 231168
Schaltung siehe Anhang
Hallo!
Genau den habe ich Bestellt...
Gruß
Billy
-
Ja, hast Du Eingangs erwähnt! :D
Aber Kress mahnt gerne Andere zum zuerst lesen und dann dazwischen - ähhh - kompetent - dings - klugsch..! ;D
-
ähhh - kompetent - dings - klugsch..!
Hast Du noch mehr Ballast zum abwerfen? Nur zu, wenn es Dir gut tut. Ich kann umgehen damit.
-
Und läufts jetzt, Billy?
-
Und Du sagst ich sei lästig? ;D :P
-
Hallo!
Nun sollte es funktionieren.
Falls noch gebraucht.
mfg Uwe
-
Hallo!
Nun sollte es funktionieren.
Falls noch gebraucht.
mfg Uwe
Hallo Uwe,
besten Dank, Weltklasse :o. Funktion wie gewünscht 1A.
Werde morgen den EASY256-HCI einbauen und den Programm aufspielen.
Hoffe das klappt mit der easy 256...und der Eingangsstörspannung. :-\ Werde weiterberichten.
Gruß
Billy
-
Hallo Billy,
hast du auch dies kontrolliert
Die Arbeiter werden versuchen die Tasten zu manipulieren wie z.B. etwas einklemmen oder ähnliches...um die Zeit zu verlängern...das soll natürlich unterbunden werden...
Gruss
Jürgen
-
Hallo Billy,
hab auf Grund der Erfahrung durch Uwe mein erstes Programm mal erweitert.
Gruss
Jürgen
Zur Anzeige der Zeiten und Restzeiten mal ein Ansatz in weiterem Programmanhang. 2. Zeit nur als Beispiel ohne kpl. Programmierung.
-
Hallo Billy,
hab auf Grund der Erfahrung durch Uwe mein erstes Programm mal erweitert.
Gruss
Jürgen
Zur Anzeige der Zeiten und Restzeiten mal ein Ansatz in weiterem Programmanhang. 2. Zeit nur als Beispiel ohne kpl. Programmierung.
Hallo Jürgen,
cool und funktioniert erste sahne...
Ok...
habe den EASY256-HCI eingebaut....klasse einfach nur gei.......Funktioniert :D :D :D
Habe erstmal von Jürgen`s erste Programmierung angewendet...Einfach nur Ein - Aus und Zeit
Danke an alle nochmal... :-*
Ihr seid einfach WELTKLASSE :) :) :) ;D ;D ;D
Gruß
Billy :)