Hallo Micha,
das zu überwachende Gerät setzt alle n Sekunden ein Bit im Protokoll.
Der Master startet damit ein rückfallverzögertes (retriggerbares) Zeitrelais und setzt dieses Bit zurück.
Die Zeit ist so eingestellt, dass bei einem tolerierbar verzögerten Live-Bit, noch keine Störung erzeugt wird.
Kommt das Live-Bit rechtzeitig, gibt's keine Störungsmeldung, weil das Zeitrelais immer wieder retriggert wird. Sein Ausgang wird bei Normalbetrieb nie 0. Ein Watchdog eben.
Damit es beim Programmstart nicht schon gleich zur Meldung kommt, muss der Master den Watchdog einmalig selbst triggern.