Hallo zusammen,
ich habe ein Problem und zwar ich habe ein MFD-Titan und habe an IA3 und IA4 jeweils ein Drucktransmitter angeschlossen, der ein Signal von 0-10V liefert.
Jetzt habe ich alles wunderbar eingestellt, an der Simulation zeigt er auch alles super an. Nur wenn ich ihn uberspiele stimmen die Schwellwerte nicht mehr.
Jetzt ist meine Frage wie vergleicht die Anlage den I1 und I2 und was steckt dahinter mit dem F1 und F2.
Ich hoffe ihr könnt mir folgen.
-
Hallo Ben,
könntest Du Dein Programm mal hier veröffentlichen, dann muß ich meine Kristallkugel nicht extra aus dem Keller holen.
Gruß
Boppel
-
und was steckt dahinter mit dem F1 und F2
Schon mal soviel:
F1 und F2 sind Verstärkungsfaktoren die optional verwendet werden können.
Verstärkungsfaktor für I1 (I1 = F1 * Wert)
Gruss
KressSwiss
-
Klick den Analogwertvergleicher in der Bausteinauswahl (links in der Schaltplansicht) doch mal an (einmal) und drück "F1"
Moeller kann besser erklären als ich!
-
Nur wenn ich ihn uberspiele stimmen die Schwellwerte nicht mehr.
Sind die "Schwellwerte" in Merkern abgelegt? Dann werden diese Werte bei Programmübertragung gelöscht!
Evtl. mal Einstellungen bei Remanenz verändern.
Gruß
Boppel
-
Hallo Ben,
das Problem mit denm Schwellenwerten ist mir bekannt.
Ich lege mir deshalb in DB die Grundeinstellung remanent fest , die dann sowohl bei neuer Datenüberspielung wie auch nach Stromausfall im 1. Zyklus geladen werden.
Damit wird verhindert, dass im 1. Zyklus z.B. PID-Baustein ohne Sollwert = Null ist und somit "Mist" ausgibt.
Evt. hilft Dir meine Anregung.
Bruno
-
Hallo Ben,
lebst Du noch? Haben unsere Infos bisher weitergeholfen?
Eine Rückmeldung wäre schön.
Gruß
Boppel
-
Ja ich lebe noch, hab die Sonne ein paar Tage genossen bevor es wieder los geht. Danke Jungs für eure Tipps.
Ich muss es noch probieren und wenn alles super geklappt hat sage ich euch bescheid.
Danke nochmals für eure kosbare Zeit
Gruß Ben
Im Anhang ist noch mein Programm
-
Hallo Ben
Ich wollte gerade dein Programm ansehen aber......... Fehlgeschlagen!
Deine zip lässt sich nicht öffnen :-[. Hat da sonnst jemand Erfolg damit?
-
Ok also bei geht es.
Im Anhang habe ich es nochmal probier mal das.
-
Hallo Ben,
ich hoffe du hast nicht zulange in der Sonne gelegen, ist ungesund.
Erklär bitte mal kurz was das Programm machen soll. ??? :-\
Gruss
Jürgen
-
Im Anhang habe ich es nochmal probier mal das
Hallo
Dieser Datei lässt sich nun öffnen. Aber Dein Pprogramm beinhaltet keine Programmierlogik. Was möchtest Du machen? Zwei Analogeingänge Vergleichen?
Umschreib doch etwas genauer, was Du vergleichen möchtest und was auf den Display angezeigt werden soll.
Gruss
KerssSwiss
-
Hi Ben
Ich habe Dir ein Beispiel gemacht (Analogtest.zip im Anhang). Es werden zwei Analogeingänge Verglichen. Die Ausgänge der Analogwertvergleiche sind auf zwei Relais-Ausgänge verdtahtet. Probier das mal aus und schreib, wenn Du nicht klar kommst.
-
Hallo Ben,
lösche im Bausteinplan mal den LS 23 dann sollte es gehen,obwohl mir nicht ganz klar ist
was du da machen möchtest.
Gruß veltins54