Autor Thema: Hilfe mit Analogwertvergleichern  (Gelesen 2123 mal)

Offline strider

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Hilfe mit Analogwertvergleichern
« am: Mai 17, 2010, 18:18:25 Nachmittag »
Hallo easy community

Ich bin ein kompletter Grünschnabel in Sachen easy-soft-pro und versuche mich seit einigen Tagen in das Programm einzuarbeiten.
Ich kämpfe nur seit anfang an mit einem Problem. Und zwar wie ich diesen Analogwertbaustein richtig einstelle.
Ich wäre für jeden Versuch mir das etwas näher zu bringen sehr dankbar :).

Die Angabe:
Es wird vor bzw nach einem Rechen der Wasserspiegel mittels einer Ultraschallsonde gemessen.
Und nun soll beim Überschreiten einer gewissen Pegeldifferenz ein Reinigungszyklus des Rechens (mittels einfachem Motor) ausgeführt werden.

Das Gerät das ich benutze ist eine Easy 819-DC-RC.

vielen dank im voraus
mfg
strider

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Hilfe mit Analogwertvergleichern
« Antwort #1 am: Mai 17, 2010, 19:40:08 Nachmittag »
Hallo strider,

eigentlich ist der Baustein Analogwertvergleicher A recht einfach. Es gibt die folgenden Parameter:
I1 - Vergleichswert1
I2 - Vergleichswert2
F1 - Verstärkungsfaktor für I1, meist freilassen, auf gar keinen Fall 0
F2 - Verstärkungsfaktor für I2, meist freilassen, auf gar keinen Fall 0
OS - Offset für I1 - meist freilassen
HY - Schalthysterese, diese wird in der Regel verwendet

Wo liegt dein Problem?

Viele Grüße
Paul

Offline strider

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Re: Hilfe mit Analogwertvergleichern
« Antwort #2 am: Mai 17, 2010, 20:01:15 Nachmittag »
Hi
Vielen Dank das hilft mir schon mal ein bisschen weiter.

Mein Problem besteht darin, dass ich nicht weiß welchen Operand ich bei HY auswählen muss.

Es soll folgendes passieren:
Wenn zum Beispiel eine Differenz von 3mA ( angenommen 50 cm Wasserspiegeldifferenz) vorliegt, soll ein Merker darauf ansprechen.

Gruß Strider

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: Hilfe mit Analogwertvergleichern
« Antwort #3 am: Mai 18, 2010, 08:41:23 Vormittag »
Hallo strider.

Um eine Differenz zwischen zwei Werten zu überwachen, mußt Du bei den Parametern I1 und I2
die zu vergleichenden Werte (als Beispiel IA1 und IA2) und bei Parameter OS die Differenz angeben
(als Beispiel konstanter Wert 100).

Mit diesen Werten und der Betriebsart LT kannst Du vergleichen, ob IA2 um mehr als 100 größer
ist als IA1. 

Wenn die Werte schwanken, kann es passieren, dass der Vergleicher ständig Ein/Aus schaltet. Dann ist die Verwendung der Hysterese sinnvoll.

Im Anhang findest Du ein kleines Beispiel, was beide Fälle zeigt.

Gruß
Maikky