Downloadbereich > easySoft

Alternancia de tres bombA

<< < (2/4) > >>

190B:
Ich habe das Programm erweitert, damit eine automatische Umschaltung für die Vorwahl von 3 Pumpen erfolgt.
Jedes Mal, wenn die das Mindestniveau wieder erreicht wird, wird die Vorwahl weitergeschaltet (1 > 2 > 3 > 1 > 2 > 3 >1 > 2 > 3 usw.).

He ampliado el programa para que haya un cambio automático para la preselección de 3 bombas.
Cada vez que se alcanza nuevamente el nivel mínimo, se activa la preselección (1> 2> 3> 1> 2> 3> 1> 2> 3, etc.).

juanraya@gmail.com:
Hola, el programa funciona muy bien, la alternancia es perfecta, pero hay un pequeño problema, si dejamos uno de los selectores de automático en cero el programa no detecta que esa bomba deja de funcionar y la alternancia no la deja hacer en las otras dos bombas, se activarían las dos bombas restantes si la boya de máximo se activa, eso es un problema porque hay que esperar que el nivel sea máximo.
Muchas gracias
Un Saludo

J

190B:
Tut mir leid, aber ich verstehe nicht,was du meinst.
Ich spreche deine Sprache nicht und helfe mir mit einem Translatorprogramm.
Was meinst du mit: "si dejamos uno de los selectores de automático en cero"?
Was sind "selectores"?

Lo siento, pero no entiendo a qué te refieres.
No hablo tu idioma y me ayudo con un programa de traducción.
¿Qué quieres decir con: "si dejamos uno de los selectores de automático en cero"?
¿Qué son los "selectores"?

190B:
So, nach etwas Nachdenken und mehrmaligem Lesen der Übersetzung glaube ich verstanden zu haben, was du meinst.
Wenn eine Pumpe nicht in Automatik geschaltet ist und die Prioritätenauswahl diese Pumpe einschalten will, geht dies nicht, weil keine Automatik eingeschaltet ist (I04-I06).
Das habe ich jetzt in dem geänderten Programm eingefügt.
Ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden.

Beste Grüße
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entonces, después de pensar un poco y leer la traducción varias veces, creo que entendí lo que quieres decir.
Si una bomba no se cambia a automática y la selección de prioridad quiere encender esta bomba, esto no funciona porque no se enciende ninguna automática (I04-I06).
Ahora lo he insertado en el programa modificado.
Espero haberte entendido bien.

Atentamente

juanraya@gmail.com:
Hola, entendiste bien, gracias.

La versión V2 hace la alternancia de las tres bombas muy bien.

La versión V3 la idea es correcta pero hay un pequeño error, no deben de ponerse en marcha dos bombas al mismo tiempo, solo se ponen en marcha si el nivel es máximo y que estén en modo automático.

Un saludo cordial




Navigation