easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Bademeister am Juli 29, 2011, 19:39:51 Nachmittag

Titel: Teilnehmer nicht erlaubt
Beitrag von: Bademeister am Juli 29, 2011, 19:39:51 Nachmittag
Hallo,

kann mir jemand sagen, warum ich bei der Fehlerprüfung folgende Meldung erhalte: "Teilnehmer für den verwendeten Operanden ........ nicht zulässig" .

Das gerät ist da, hat auch ein Programm und läuft einwandfrei. Ich muss doch die Ausgänge schalten können. In einem anderen Projekt funktioniert das einwandfrei. Ich habe schon die Grundkonfiguration gecheckt, nichts gefunden.

Die Fehler beziehen sich auf die Ausgänge 1, 2, 3 und 4 der NET-ID 2, die ich im Programm von NET-ID 1 in Spalte 52, 53, 54 un 55 programmiert habe.

Ich habe wahrscheinlich mal wieder irgendein wahnsinnig blöden fehler gemacht.


Mit den besten Grüßen aus Münster

Ralf
Titel: Re:Teilnehmer nicht erlaubt
Beitrag von: Knodelpa am Juli 29, 2011, 20:16:42 Nachmittag
Hallo Bademeister,
du hast auch im 2. easy ein Programm, dies hat Konsequenzen für dein Programm. Da der 2. Teilnehmer ein Programm hat, kann der 1. Teilnehmer nicht mehr auf die Ausgänge des 2. Teilnehmers schreiben.

Abhilfe:
Teilnehmer 1 schreibt auf Netzwerkbits 2SN01 .. 2SN??

Teilnehmer 2 liest diese Bits mit 1RN01 .. 1RN?? und setzt die Ausgänge selbst  ;)

Brauchst du das Programm im Teilnehmer 2 ?

Viele Grüße
Paul
Titel: Re:Teilnehmer nicht erlaubt
Beitrag von: Bademeister am Juli 29, 2011, 20:29:05 Nachmittag
hallo Paul,

hm, wenn ich das Programm aus 2 auch in 1 haben will, dann muss ich da so viel mit Put und Get rumwursteln. Oder was meinst Du?

lG
ralf

Titel: Re:Teilnehmer nicht erlaubt
Beitrag von: Knodelpa am Juli 29, 2011, 20:32:59 Nachmittag
Hallo Ralf,

wenn du mehr als 4 analoge Eingänge brauchst, dann musst du auch im 2. Teilnehmer ein Programm haben. In diesem Fall musst du für die Ausgänge des 2. Teilnehmers mit SN und RN arbeiten.
Geht leider nicht anders  >:(

Gruß Paul
Titel: Re:Teilnehmer nicht erlaubt
Beitrag von: Bademeister am Juli 29, 2011, 20:47:24 Nachmittag
...na dann, auf in die Nacht. das Ding muss morgen früh laufen...... 8)

mal schaun, ob ichs hin bekomme.

danke erstmal

Ralf
Titel: Re:Teilnehmer nicht erlaubt
Beitrag von: Bademeister am Juli 29, 2011, 21:20:51 Nachmittag
Hallo Ralf,

wenn du mehr als 4 analoge Eingänge brauchst, dann musst du auch im 2. Teilnehmer ein Programm haben. In diesem Fall musst du für die Ausgänge des 2. Teilnehmers mit SN und RN arbeiten.
Geht leider nicht anders  >:(

Gruß Paul

Hallo oPaul,

ist das so richtig? :'( In der Simulation kann ich das nicht überprüfen....und die kiste muss morgen um 7 laufen.

Gruss
ralf
Titel: Re:Teilnehmer nicht erlaubt
Beitrag von: Knodelpa am Juli 29, 2011, 21:30:16 Nachmittag
Hallo Ralf,

leider verstehe ich dein Programm nicht. Eigentlich ist es gan z einfach.
Dort wo du in der alten Version 2Q1, 2Q2, 2Q3, 2Q4 stehen hattest. ersetzt du diese mit 2SN01, 2SN02, 2SN03, 2SN04.

In der 2. easy empfängst du diese Netzwerkbits und schreibst die auf die Ausgänge:
1RN01 --------------------------- [Q1
1RN02 --------------------------- [Q2
1RN03 --------------------------- [Q3
1RN04 --------------------------- [Q4

Ist doch eigentlich ganz easy!!!

Gruß Paul

Titel: Re:Teilnehmer nicht erlaubt
Beitrag von: Bademeister am Juli 29, 2011, 21:36:51 Nachmittag
Hallo Paul,

genau so hab ichs gemacht. Dann müsste morgen alles laufen und ich könnte Wochenende machen.

Ja, es ist ziemlich "konfus"-irgendwann muss ich das mal aufräumen ;D.

Das Geheimnis ist, dass das ganze mit ShowIt visualisiert wird und von dort aus mancher Merker gesetzt wird und Programmteile halt dann in ShowIt sind.

Vielen Dank erst mal, ich sag bescheid, ob´s läuft.

Ralf
Titel: Re:Teilnehmer nicht erlaubt
Beitrag von: Praktiker am September 16, 2011, 14:43:41 Nachmittag
Langes Wochenende!  :D