???... nun wenn ich den Schaltplan richtig lese, muss ich auf die 24V+ Klemme (untere Klemmleiste) nicht unbedingt 24V= draufschalten. Kann ich da auch 12V= draufschalten (bei einem gemeinsamen GND) ohne daß ich da was kaputt mache. Natürlich werden dabei die +24V auf der oberen Klemmleiste (=Reglerversorgung) mit 24V= beschaltet.
Ich brauche die komische Schaltung so, weil ich dort keine Relais einsetzen kann und ich die elektronische Bastelei auf ein Minimum beschränken will.
-
Hallo,
mit 12V wird es Probleme geben! Hab dir mal was aus den Handbuch angehängt!
Gruß Elektropro!
-
Beschreib Deine Anforderungen (alle) mal etwas genauer! Es gibt immer mehrere Möglichkeiten :D
Zu der Eingangsfrage und der Antwort von Elektropro: Kaputt kann man nichts machen, je nach Aufbau geht´s oder nicht! Test erforderlich (mit Unterspannung/ min. Spannung) :D
-
... Danke für eure Antworten.
Ich sollte auf einen Analog-Multiplexer (MOS4052) gehen (funktioniert mit 12V=) und ich möchte mir die Spannungsteiler sparen (und auch die Eingangsbeschaltung). dh. Strom = nahezu 0.
-
Sind zwei Spannungen einfacher? ??? :o
-
... die habe ich eh schon. ... weil das ganze elektronische Zeugs funktioniert nicht mit 24V
-
Die EASY gibts auch kpl. mit 12V! :D
-
... uups ... im Ernst ... die EASY Control auch? Da muß ich mich mal schlau machen, das wäre ja super.
Danke Euch allen für Eure Hilfe.
-
Die Control leider nicht! :(
-
Hallo,
meines wissen gibt es keine EASY 800er Reihe die mit 12V funktioniert!
und für 12V EASY´s der 500er und 700er Reihe gibt es keine Erweitungsmodule!
Gruß
Elektropro!
-
hallo Bimbo
Die Aussage von Elektropro ist richtig, es gibt keine 12V Erweiterungen. Ausgenommen natürlich die Kombinatione von 12V Grundgerät und einer 24VDC- Erweiterung ( mit eigener Netzversorgung) die Erweiterung easy202-DC-RC funktioniert nicht an dem 12VGerät (easy719-DA-RC/X).
MfG Kurt
-
Wird eine Erweiterung gebraucht?
-
Wenn nicht, warum ist es dann ein Problem, dass Moeller keine anbietet?
-
12V EASY´s der 500er und 700er Reihe gibt es keine Erweitungsmodule!
Das ist eine Lücke im Sortiment. 12VDC ist oft Standardspannung in der Fahrzeugtechnik, Bootsbau und Solaranwendungen. Ich denke, Moeller ist sich kaum bewusst, was mit diesem fehlenden Mosaikstein verpasst wird.
-
Hallo zusammen,
also ich habe auch ne Solaranlage mit 12V Systemspannung.......ich habe mir einen DC/DC-Wandler vom "C...." zugelegt, mit dem Versorge ich meine easys und Erweiterungen, an den Ausgängen sind eh Relais dran um alles zu entkoppeln......
....wäre das keine Lösung?
-
@Kress & opajan: Zustimmung!
Aber eigentlich hatte mg ein Problem! Ist das jetzt gelöst? Wie? Lag´s an den Erweiterungen?
So ne Rückmeldung würde uns allen helfen!
-
... im Endeffekt hab ichs mit nem DC-DC Wandler gemacht. (ich hatte sowieso nur eine sehr undefinierte Spannung) und da ich für die ganze Signalaufbereitung auch ne Menge Elektonik brauchte wars dann eh schon egal.
PS: Wenns noch mal jemand machen will. Mit den TRACO-Wandlern gibts Probleme wegen eines zu hohen Einschaltstromes (Der 500mA Wandler ging erst nachdem ich einen Vorwiderstand (5,6Ohm) verwendet hatte)
-
Danke