easy-forum

Deutsch - Applikationen => easy in der Industrie => Thema gestartet von: Tischlerei am März 28, 2004, 19:55:05 Nachmittag

Titel: Schaltung einer Absaugung
Beitrag von: Tischlerei am März 28, 2004, 19:55:05 Nachmittag
Hallo Leute,
ich möchte folgende Schaltung realisieren:
Ich habe 5 Holzbearbeitungsmaschienen mit Späneabsaugung. Das Absauggebläse hat zwei Geschwindigkeiten. Schon jetzt wir die Absaugung beim anschalten einer Maschine automatisch eingeschaltet und der entsprechende Schieber geöffnet (einfach über Relais). Ich möchte aber das wenn eine Maschine läuft der Lüfter auf Stufe 1 läüft und bei 2 und mehr auf Stufe 2. ist das mit einem Easy Steuerrelais zu realiesieren ?
und wenn ja mit welchem?

Vielen Dank im vorraus
Titel: Re: Schaltung einer Absaugung
Beitrag von: Juergen am März 28, 2004, 23:04:38 Nachmittag
Hallo,

sollen nur 2 Relais angesteuert werden?

Beispiel
Q1 = erste Stufe und Q2 = 2 Stufe

I1 bis I4 Eingang für die Lüfter 1 bis 4 . Signal von den Maschienen über Potenzial freien Kontakt .

Das geht mit jeder Easy, nur die Spannung für die Signale ist wichtig.



Oder soll die ganze Maschiene umgebaut werden?
Lüfter und weitere Ein und Ausgänge...

Hier kommt es auf die Anzahl der Ein und Ausgänge an.

mfg Jürgen
Titel: Re: Schaltung einer Absaugung
Beitrag von: Juergen am März 29, 2004, 00:49:07 Vormittag
Hier ein Beispiel für die 400er
Titel: Re: Schaltung einer Absaugung
Beitrag von: Tischlerei am März 29, 2004, 01:56:57 Vormittag
Hallo,

vielen Dank für die schnelle Antwort.
2 Ausgänge reichen alles andere Funktioniert ja schon.
Ich habe noch kein Easy und deshalb auch noch kein Programm um die Datei zu öffnen. Ich wollte nur die Bestätigung das es funktioniert bevor ich kaufe.

mfg Bernd
Titel: Re: Schaltung einer Absaugung
Beitrag von: Juergen am März 29, 2004, 12:56:12 Nachmittag
Hallo,

Es gibt Eine Demo von Easy,   link im Forum

Bitte erst prüfen ob die Funktion richtig verstanden wurde.

Von der Logik sicher kein Problem .

Sind die Sensoren  so ausgefühtrt wie im Beispiel? jede Maschiene hat einen Kontakt (Relais das abgefragt werden kann)

mfg Jürgen