Titel: Messung der Netzfrequenz
Beitrag von: mikeb am Dezember 20, 2005, 09:22:27 Vormittag
Hallo!

Wie kann ich mit einer Easy (12VDC oder 24VDC) die Netzfrequenz messen? (Anwendung: Regelung eines Dieselmotors der einen Generator antreibt)

Gibts da fertige Umsetzer von f auf 0-10V oder sowas?

Danke

Michael
Titel: Re: Messung der Netzfrequenz
Beitrag von: Knodelpa am Dezember 20, 2005, 12:36:36 Nachmittag
Hallo Michael,
frag mal bei www.rinck-electronic.de nach. Die haben fast alles und haben sich in der Vergangenheit sehr flexibel gezeigt.

 :) ;) :D
Gruß Paul
Titel: Re: Messung der Netzfrequenz
Beitrag von: KressSwiss am Dezember 20, 2005, 16:41:54 Nachmittag
Hallo Michael
Die Easy 800 hat Frequenzzäheingänge. Die Frequenzzähler CF sind zykluszeitunabhängig. Die maximale Zählfrequenz beträgt 5 kHz. Die minimale Zählfrequenz beträgt 4 Hz. Die Impulsform der Signale muss rechteckförmig sein. Das Puls-Pausenverhältnis beträgt 1:1.
Der Baustein funktioniert folgendermassen:
Am Eingang werden für eine Sekunde die Impulse unabhängig von der Zykluszeit gezählt und die Frequenz ermittelt. Das Ergebnis der Messung wird als Wert am Bausteinausgang QV bereitgestellt.
Du müsstest eine externe Schaltung aufbauen, welche den Sinus der Netzfrequenz in ein  24V Rechtecksignal wandelt.

Irrtum vorbehalten, so müsste das eigentlich funktionieren.
Gruss KressSwiss

Titel: Re: Messung der Netzfrequenz
Beitrag von: cas-solution am Dezember 20, 2005, 20:02:27 Nachmittag
Hallo hier CAS !  ;D

Wenn ich das richtig verstehe: Die Frequenz ändert sich und die Spannung bleibt ungefähr konstant ?

Wie schon oben erwähnt ist zählen immer gut  :-*. Nachteil: Ich kann erst nach 1 Sekunde reagieren ! :'( Oder die Messung wird ungenau ! :'( :'(

Besser wäre es die Zeit zwischen 2 Halbwellen zu messen. Das mit 50 multipliziert und schon hast du die Frequenz. Schneller geht es nicht ! ::)

Du müßtest alse erstmal die Spannung runterkriegen um dann einen Schwellwertschalter dahinter zu schalten. Dieser erzeugt mit jeder ansteigenden Kurve der Netzspg. ein Rechtecksignal (High-Flanke). Die Zeitabstände dazwischen messen und fertig. :)
Evtl. könnte es reichen nur die Spannung über einen Trenntravo von 230 auf 10-15V zu übertragen (oder Übertrager nehmen). Um saubere Signale zu messen sind natürlich Rechtecksignale ideal, aber eigentlich hat die Easy eh einen Schmittrigger eingebaut. 0-5V=Aus über 10V = ein dazwischen nicht erlaubt. Oder ungefähr so ! ???
Probieren schadet nichts, außer du zerschiesst deine EASY wegen Überspannung!
Wäre schade drum... :-[
Vieleicht gibt es auch einen 0-50HZ nach 0...+10V Meßverstärker ? Dann hast du die Frequenz mit einer Auflösung von 50/1024 HZ gleich 0,0195 ms genau gemessen. Und es wird ein Einzeiler ! :D

Hoffe ein bißchen geholfen zu haben...

Bis dannnnnnnn
CAS