easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: franziskus am März 24, 2010, 10:42:24 Vormittag

Titel: Stillstandüberwachung bei der Easy Safety
Beitrag von: franziskus am März 24, 2010, 10:42:24 Vormittag
Guten Tag,
ich überwache die Drehzahl eines Motors via 2 induktive Sensoren via dem ZM-Baustein.
Die beiden Signale kommen wie im Anhang zu sehen um 90° verschoben daher. kann mir jemand bestätigen, ob dies so funktionieren kann?
Laut Bedienhandbuch dürfen die Signale nur nicht synchron in die Easy Safety eingelesen werden.

Könnt ihr mir meinen Ansatz bestätigen oder habe ich etwas falsch verstanden.

Besten Dank für euer Feedback.

Emanuel
Titel: Re: Stillstandüberwachung bei der Easy Safety
Beitrag von: Knodelpa am März 26, 2010, 08:22:24 Vormittag
Hallo Emanuel,

wird so leider nicht funktionieren  :'( Die Überlappungszeiten an beiden Flanken und die minimale Impulslänge (Seite 438 im Handbuch) müssen eingehalten werden. Das Signal muss quasi um 180° verschoben sein.

Das easySafety Handbuch ist direkt über das Hilfemenü der Safety erreichbar.

Viele Grüße
Paul