easy-forum
Deutsch - Hardware => Erweiterungen => E/A Erweiterungen => Thema gestartet von: HORR am Januar 04, 2009, 15:59:35 Nachmittag
-
Hallo,
kann ich die alte EASY 619 mit dem neuen Zusatzmodul koppeln ( EASY 202RE )
weil im MOELLER CD Rom Katalog nur folgendes beschrieben ist : über EASY-Link verwendbar für: easy700/800, ES4P, EC4P, MFD-CP8, EC4E, EASY200-EASY
Ich habe versucht ein Projekt anzulegen, das hat wohl funktioniert, jedoch ob es dann in der Praxis auch so ist.
Ob die Hardware miteinander Spricht ?
Die Software hat es getan, unter vorbehalt;
-
Hallo Horr
Das geht. Ich denke, alle Erweiterungen stammen sowieso noch aus der 600er Familie. Übrigens, das EASY-LINK-DE ist im Lieferumfang der Erweiterungen immer dabei.
Gruss
KressSwiss
-
Danke für die Antwort,
das mit dem Easy Link DS habe ich mittlerweile auch im Forum entdeckt.
-
Hallo KressSwiss
mich hat das halt nur gewundert,
daß es in der Projektierung möglich ist Eingänge am Erweiteungsgerät zu setzen,
obwohl das EASY 202 RE gar keine Eingänge hat,
geschweigedenn 16 Stück und bei den Ausgängen Erwiterungsgerät sieht es genau so aus.
Stellt sich die EASYSoft (V6.3) nicht darauf ein, was ich zur Verfügung durch die Hardware habe ?
-
Die Software überwacht das nicht (wenn das alles wär)! Aber das ist jetzt wirklich eine "Unschönheit". Da muß ich jetzt mal den Simatic-Manager (über 1000€) ins Spiel bringen, der begrenzt nicht mal die Anzahl der Bausteine (oder unzulssige Nummern) auf die ausgewählte Hardware!! Da sind wir mit EASY-Soft (unter 100€) trotz aller (alter) Fehler noch gut dran! :o
Das Du die ersten beiden Ausgänge nimmst ist logisch. Vergiss aber nicht, es gibt auch Eingänge (Fehler), die sind aber in der Doku beschrieben! :D
-
es gibt auch Eingänge (Fehler), die sind aber in der Doku beschrieben!
Welche Doku meinst Du hier ? Die der Easy 202RE?
-
Hallo,
ich schätze mal er meint s.h. Bild
-
Ich habe die Easy 202 RE bereits bestellt, dann kann & werde ich das ja austesten,
werde dann das Ergebnis der breiten Öffentlichkeit Preis geben ;)
Und da ist ja auch ein Beipackzettel dabei, den werd ich mir dann auch mal genau durchlesen müssen.
Und bei Fragen steht ja dann das begeisterte Forum ja immer hinter mir
Danke mal an dieser Stelle
-
Hallo,
ich schätze mal er meint s.h. Bild
richtig ;D
-
Mit überraschung mußte ich feststellen daß kein Beipackzettel dabei ist.
Es Funktioniert einwandfrei und gibt keine Probleme mit der Anwendung.
-
.....daß es in der Projektierung möglich ist Eingänge am Erweiteungsgerät zu setzen, obwohl das EASY 202 RE gar keine Eingänge hat,
geschweigedenn 16 Stück und bei den Ausgängen am Erwiterungsgerät sieht es genau so aus.
Hallo HORR
Die nicht vorhandenen Ausgänge kann man programmieren und wie Merker behandeln. Das funktioniert ;)
-
Richtig und bei der 600er kann das sehr hilfreich sein!
-
Inwiefern Hilfreich ?
gibts da Tipps oder bekannte
Probleme bei bestimmten Anwendungen ?
-
Hallo Horr,
da der Befehlsumfang mit 16 Merkern recht gering ist kann es schon hilfreich sein wenn mann dadurch noch zusätzliche Merker hat. Je nach Anwendung ist man dann schnell am Ende. Dies ist wohl damit gemeint.
Gruss
Jürgen
-
Danke für den Tipp - hab ich bis jetzt noch nie gebraucht
werd mir das aber Merker(n)
Die Eingänge -
kann ich diese auch bei der AC Ausführung mit 24V ansteuern ?
-
Nein
Geht nicht. 24 Volt ist für den 230 Volt Eingang LOW. Ab etwa 80 Volt wird HIGH erkannt.
Siehe Daten im Anhang:
Gruss
KressSwiss
-
kann ich den 24V Pegel irgentwie erhöhen
oder mit einem SSRealis 230V ansteuern
wäre glaub die günstigere Variante gell ? :-\
-
Hallo HORR,
vor den Eingängen ein Relais setzen ist die beste Lösung.
Gruß veltins54
-
Hallo Veltins54
Halbleiterrelais reichen da voll und ganz aus oder kommt ja keine Belastung drauf,
muß ich dann zwischen Halbleiterrelais und Easy eine Sicherung setzen ? Normalerweise nicht oder?
Hallo HORR,
vor den Eingängen ein Relais setzen ist die beste Lösung.
Gruß veltins54
-
Nein! Aber Duweißt ja - den selben Aussenleiter
-
Ja das ist klar !
Danke für Eure hilfreichen Tipps