Hallo,
ich möchte eine Blockheizkraftwerk Automatisieren und dafür eine Easy Steuerung der 800er Reihe verwenden, Visualisierung über MFD Titan und OPC Server.
Ich benötige ca. 22 Eingänge,10 Ausgänge, 6 Pt 100 und Netzwerkanschluss.
Ich habe schon mal alle benötigten Bauteile rausgesucht:
1 Stk. CPU Easy821-DC-TCX
1 Stk. E/A Modul Easy620-DC-TE
1 Stk. Kommunikationsmodul Ethernet Easy209-SE
3 Stk. Analog Modul Easy406-DC-ME
1 Stk. Anzeige MFD-80-B
1 Stk. Kommunikationsmodul Anzeige MFD-CP4-800
Jetzt habe ich aber über die Suche herausgefunden, dass man nur eine Erweiterung an die CPU anschließen kann. >:(
Wäre Jemand so nett und würde mir sagen was ich jetzt tun soll. ???
Ich möchte ungern auf eine S7-313C ausweichen, auch oder gerade wegen der Kosten der Netzwerkanbindung und OPC Server. ::)
Danke!
Gruß
Patrick
-
Hallo Patrik
Mit der 800er kommst Du bis auf etwa 300 E/A. Als Hauptsteuerung würde ich dann ds MFD nehmen, mit der CPU
MFD-CP8-NT.
Dann kannst Du weitere 7 Easy800 mit Erweiterungen über Easy-Net ankoppeln.
Bild im Anhang:
Voller Ausbau über EASY-NET
-
Hallo,
danke für die schnelle Hilfe, habe mich hier im Forum noch ein wenig eingelesen.
Ich glaube so langsam verstehe ich das Easy System. :)
Habe mich noch mal durch den Katalog gewälzt und folgende Kombination gewählt.
Master:
1 Stk. Anzeige MFD-80-B
1 Stk. CPU Anzeige MFD-CP8-NT
1 Stk. E/A Modul mit Temp. MFD-TP12-PT-A
1 Stk. Kommunikationsmodul Ethernet Easy209-SE
Slave1:
1 Stk. CPU Easy821-DC-TCX
1 Stk. Analog Modul Easy406-DC-ME
Slave2:
1 Stk. CPU Easy821-DC-TCX
1 Stk. Analog Modul Easy406-DC-ME
Macht die Steuerung nun aber 300€ teurer. :'(
Funktioniert das mit dem Kommunikationsmodul am MFD Aufbau?
Brauche ich noch irgendwelche Kabel, wird alles im Schrank montiert.
Gruß
Patrick
-
Hallo,
die Kabel habe ich auch schon rausgesucht:;)
1 Stk. Net.Kabel Easy-NT-150
1 Stk. Net.Kabel Easy-NT-30
2 Stk. Net.Abschluss R Easy-NT-R
Dazu kommt noch:
1 Stk. Tragschiene MFD-TS-144
1 Stk. Software Easy-Soft-Pro
1 Stk. PG Kabel Easy800-USB-CAB
Das mit dem Kommunikationsmodul am MFD-Aufbau funktioniert auch.
Dann habe ich meine Komponenten ja Komplett und kann endlich bestellen. ;D
Stelle mein Projekt dann mal vor wenn ich Fertig bin. :D
Gruß
Patrick
-
Hallo,
die Kabel EASY-NT... muss man nicht verwenden das sind ganz normale Patchkabel wie alle anderen auch nur extrem teuer!
Gruß
Elektropro!
-
:D
-
Hallo
Warum so viele Analogmodule? Nutze doch die AI`s und klemm die Fühler über einen Wandler an.
Ein Thema darüber gibts hier schon http://easy-forum.net/index.php?topic=2444.0
Gruß Thomas
-
Hallo User
nur zur Information: aus der Easy-Hilfe!
>>Erweiterungsgerät EASY 406-DC-ME mit 2 Analogeingängen. Für IA1 und IA2 können Sie jeweils einen analogen Eingang Spannung, Strom oder Temperatur aktivieren. <<
Für die oben aufgeführete Anwendung ist das easy 411-DC_ME erforderlich: >> Erweiterungsgerät EASY 411-DC-ME mit 6 Analogeingängen. Sie können gleichzeitig alle analogen Eingänge IA1…IA6 (Spannung, Strom und Temperatur) aktivieren. <<
MfG Kurt
-
Hallo,
Danke für eure Hilfe, ich habe 2 Stk. Easy 406-DC-ME + 1Stk. MFD-TP12-PT-B gewählt weil, ich direkt mit 6 Stk. Pt 100 arbeiten möchte.
Der Umweg über einen Wandler würde die Schaltung verkomplizieren, und einen günstigen Industrie tauglichen Wandler habe ich in der Planungsphase nicht gefunden. Eine Bastelllösung kommt nicht in Frage. Die Digitalen Eingänge der CPU's werden auch alle benötigt.
Hat Jemand günstige und taugliche Signalumformer Pt100-->0-10V?
@Kurt, Moeller Katalog, Easy 406-DC-ME, 2x 0-10V oder 2x 4-20mA oder 2x Pt100.
Gruß
Patrick
-
Hallo theutone,
bei uns setzen wir Transmitter der Firma PMA ein. Diese arbeiten strörungsfrei.
Schau doch mal hier:
http://www.pma-online.de/de/produkte/ci45.html (http://www.pma-online.de/de/produkte/ci45.html)
Gruß EMSTR
-
Hallo,
Danke für den Tipp, aber der Messumformer kostet bei Mercateo fast 300€ dafür bekomme ich ja schon 2 Stk. Easy 406-DC-ME.
Mehr als 50€ darf der Messumformer nicht kosten sonst ist der Easy Eingang billiger.
Gruß
Patrick
-
Hallo Patrik,
habe keine Ahnung wie oft dein Messwert aktualisiert werden muss, aber eine Möglichkeit wäre deine PT100 über Relais-Matrix auf ein Easy 406 zu schalten. Damit kannst du dan vielleicht einiges sparen.
Gruss
Jürgen
-
...der Messumformer kostet bei Mercateo fast 300€ dafür bekomme ich ja schon 2 Stk. Easy 406-DC-ME.
Mehr als 50€ darf der Messumformer nicht kosten sonst ist der Easy Eingang billiger.
Gruß
Patrick
.....dann versuch doch mal www.rinck-electronic.de.....
Ich find' die haben ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältniss....
Gruss.....