easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Kältegott am August 05, 2008, 21:33:45 Nachmittag

Titel: T-Zeitrelais
Beitrag von: Kältegott am August 05, 2008, 21:33:45 Nachmittag
Hallo Leute!!!

Bin ziemlich neu auf Esay MFT -Titan.
Möchte gerne einen Regler zur Steuerung einer Kälteanlage aufbauen.
Unter anderem möchte ich über ein Zeitglied die Rechte Rote LED Blinken lassen.
Aber immer wenn ich den Timer ins Schaltbild integriere wohlgemerkt mit allen Parametrierungen (Blinkend I1 500ms I2 500ms etc) passiert gar nix ??? ??? ???
Hat da vieleicht jemand ne Idee dazu warum das net klappt!

Gruß an alle Easy Freunde
Titel: Re: T-Zeitrelais
Beitrag von: Juergen.J am August 05, 2008, 21:52:04 Nachmittag
Hallo Kältegott,
hast du es so wie im Anhang gemacht?
Gruss
Jürgen

PS: Im 2. Anhang ein weiteres Beispiel wie es noch sein kann.
Titel: Re: T-Zeitrelais
Beitrag von: Kältegott am August 07, 2008, 06:37:16 Vormittag
Moin Moin Juergen!

Vielen Dank für deine Hilfe!!!
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich habe das Zeitglied direkt in meine zu schaltende Linie gesetzt ohne es vor ab als T01EN zu Konfigurieren. Sowas!!!
Nochmals vielen dank jetzt klappts

Grüße an alle Easyler
Titel: Re: T-Zeitrelais
Beitrag von: Juergen.J am August 08, 2008, 00:00:46 Vormittag
Hallo Kältegott,
du bist nicht der erste und vermutlich auch nicht der letzte. Kann aus eigener Erfahrung sagen, solche Fehler muss man machen, weil man die Lösung, meistens, dann nicht mehr vergisst.
Also weiterhin viel Erfolg bei deinem Projekt und wenns mal wieder klemmt, einfach melden. Ist zwar nicht die 11880 aber auch hier gilt "Da werden sie geholfen" (wenn möglich).  :) ;) :D ;D
Gruss
Jürgen