Deutsch - Software => Kommunikation => easy Themen (Allgemein), [Archiv] => Thema gestartet von: Strobl am Juni 05, 2004, 17:59:23 Nachmittag
-
Hallo Easy User!
Möchte gerne bei einer Easy 800 die Raumtemperatur am Display Anzeigen lassen wenn eine P-Taste gedrückt wird.
Dazu verwende Ich einen Raumtemperaturfühler mit integriertem Messumformer der einen 0-10V Ausgang besitzt. Bei einer Temperatur von 20°C sind am Ausgang ca. 4,3 Volt.
Kann man die Eingangsspannung in der Easy so Umrechnen das am Display die Temperatur angezeigt wird ???
Ein kleines Beispielsprogramm wäre Super!
Danke für eure Hilfe im voraus
Martin
-
Hallo,
in der Hilfe zu D - Textausgabe easy800 ist ein Beispiel.
"Parametrierung eines Textausgabe-Bausteines"
Für das eigene Programm kann auch der Baustein
LS - Wertskalierung verwendet werden
Easy kann keine Zahlen mit Komma
(In der Anzeige nur über umwege möglich.)
Die 0V bis 10 V werden am Eingang von Easy in Zahlenwerte 0 bis 1023 Umgerechnet.
Beispiel
0 bis 10V (0 -1023) auf 0 -100 °C dann ist bei 5V = 50°C
Ihr Sensor hat einen anderen Wertebereich,
welchen? Ca. 0 bis 50°C ?
Nachteil bei dem Baustein, es werden so nur ganze °C
angezeigt.
Beisiele und zum Baustein sind Im Forum, Handbuch und der Hilfe
Ein Beispiel ist im Forum unter Download
http://easy-forum.net/index.php?topic=673.0
mfg Jürgen