easy-forum

Deutsch - Hardware => easyE4 => Thema gestartet von: Konni66 am November 25, 2022, 13:44:39 Nachmittag

Titel: easyE4-Poti und Sensoren mit 20mA-Schnittstelle an Spannungseingängen des easyE4
Beitrag von: Konni66 am November 25, 2022, 13:44:39 Nachmittag
Hallo zusammen,

Fragen, die immer wieder gestellt werden:
Wie lese ich eine Spannung von einem Potentiometer ein?
Welchen Widerstand muss das Poti haben?
Brauche ich noch mehr als das Poti?

ODER

Ich habe einen 20mA-Sensor und nur Spannungseingänge... Wie kann ich den Messwert als Strom messen?
- EASY-E4-DC-6AE1(P) -> die Eingänge dieser Analogerweiterung lassen sich auf 0..10 V und 0(4)..20 mA
  parametrieren;
oder... 500 Ohm Widerstand.

Hier 2 Exceltabellen (in einer Datei), die die Berechnungen durchführen.

Wichtig: Beim Messen von Analogwerten muss immer die Leitungslänge beachtet werden. Das gilt besonders für die Spannungsmessung. (Siehe Handbuch im "?"-Menü der easySoft)

Grüße
Konni