easy-forum

Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: zionXXXmordax am Oktober 20, 2006, 17:21:13 Nachmittag

Titel: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: zionXXXmordax am Oktober 20, 2006, 17:21:13 Nachmittag
Hey bin neu hier und habe so eben eine 512-AC-RC erhalten. Ganz doof was elektrik/tronik anbetrifft bin ich nicht aber den Anschluss der Bsplschaltung im Handbuch bekomme ich nicht auf die Reihe. Lampe leuchtet dauerhaft. Desweiteren bräuchte ich Hilfe für die Programmierung der Easy ohne Software. Hier mal meine gewünschen Funkitonen. Das ganze ist für ein Gewächshaus bestimmt.

-Lüfter werden alle gleich gesteuert. Thermostat Eberle ITR3 ist als Regler gedacht wollte die Easy als Schütz hierfür verwenden.
-Lampen werden alle gemeinsam geschaltet. Zeit xH ON, Zeit xH OFF 365 Tage im Jahr.
-Bewässerungen Zeit xM ON zeit xH OFF 365 Tage im Jahr.
-Heizung Thermostat siehe Lüfter.

Wäre nett wenn sich einer meiner an nimmt. Verstehe den Aufbau noch nicht ganz.

Q  Eingang+Ausgang schaltet doch nur den Arbeitsstrom oder nicht?
Ix+x ist der Schaltstrom

Hat sich mir ein Denkfehler eingeschlichen? Bin etwas verzweifelt.

Eine Frage noch hat die 512-AC-RC die Möglichkeit den Sensor der Temp zu nutzen? Denn kann ich mir die ITR3s sparen.

MfG und danke im voraus Marius

Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: Bluebello am Oktober 20, 2006, 20:14:29 Nachmittag
Hallo Zion!

Erst mal zur einfachen Frage: Den Thermostat brauchst du schon AC- Easys haben nur Digitaleingänge.

Zur Programmierung:

Du stellst die Kontakte von links nach rechts in den Plan. Die ganz rechte Seite ist für die Spulen.

Auf der Linken Seite stellst du dir die Versorgungsspannung vor und auf der rechten Seite das 0- Potential.

Dann programmierst du wie folgt

Eingang1-----Timer2---------------------Ausgang1
Timer1--------------------------------------Ausgang2
Eingang2-----------------------------------Ausgang3
Eingang3-----Timer2-----Eingang4----Ausgang4

vielleicht kommst du dadurch schon weiter.

Bei weiteren Fragen einfach wieder melden.
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: KressSwiss am Oktober 20, 2006, 23:07:08 Nachmittag

Zitat
Desweiteren bräuchte ich Hilfe für die Programmierung der Easy ohne Software

Hallo Marius
Die Handprogrammierung auf der Easy-Tastatur ist ziemlich umständlich und aufwendig. Ich würde dir empfehlen, die Software zu kaufen. Für die Easy 500 / 700 brauchst Du die Easy-Soft-Basic. Die ist nicht so teuer.
Falls nicht, würde ich die Easy Soft Demo herunterladen und das Programm in der Demoversion erstellen und austesten. Wenn dann alles funktioniert kannst Du das getestete Programm von Hand über die Tastatur in Dein Gerät eingeben. So sparst Du Zeiz und Nerven. Die Demosoftware findest Du im Moeller Trainingszentet. Siehe Link:

http://trainingscenter.moeller.net/software/easysoft.html

Gruss
Hermann.
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: zionXXXmordax am Oktober 20, 2006, 23:30:22 Nachmittag
@bluebello
Leider sagt mir das nichts könntest du die Eingang x, Timer x, Ausgang x vllt mit Wörtern besetzen? Zb



Thermostat out=Eingang 2-----------Lüftung=Ausgang 3  ? so richtig? Welches Schaltzeichen muss verwendet werden?


@KressSwiss
Ihre Demoversion funktioniert nur leider nicht da sie auf Windoof XP Service Pack 1 beschränkt ist.
Habe sie bereits geladen aber es kommt halt immer Meldung nicht kompatibel mit SP2. Lösung?

@ll

Ums genauer zu nennen wie es laufen muss(inkl oben neu hinzu genommener Infos. korrigieren wenn falsch):
Legende: Schaltzeichen(?),Funktion Easy, Schaltzeichen(text)

Lüfter: Thermostat out I1---(Schütz)---(?)Q1
Lampen: I2---(Wuchs 18H/Blüte 12H an täglich)---(?)Q2
Bewässerung: I3---(5M an, 3H55M aus,5M an, 3H55M aus,......täglich)---(?)Q3
Heizung: Thermostat out I4---(Schütz)---(?)Q4


So richtig gedacht? Bräuchte halt nur die Schaltzeichen für Funktion und Klemmenfunktion. Wenn mir einer netter Weise die Werte einmal Bsplhaft zeigen würde wäre mir sehr geholfen da ich nich ganz mit den Schalt- und Zähluhren klar komme

MfG Marius
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: zionXXXmordax am Oktober 21, 2006, 00:15:34 Vormittag
So Lüftersteuerung ist abgehakt. I1---------[Q1
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: Bluebello am Oktober 21, 2006, 00:48:58 Vormittag
Ja, das erste hast du ja schon einmal.

Die Heizung funktioniert genau so. Kannst auch schon einmal so eingeben.

Ich hab grad eine Easy 600 ausgegraben und versuche mich in einfacher Handeingabe, damit ich dir schnell einzugebende Programme diktieren kann.

Für die Bewässerung nimmst du am Besten einen Blinktimer und verdrahtest ihn auch so wie bei einem Eingang

T1-------------[Q3

Diesen musst du auch noch triggern mit
----------------TT1
Damit wird quasi die Uhr des Timers versorgt ( um mal mit Schaltplanelementen zu sprechen)
Das kannst du natürlich auch mit einer Uhr verknüpfen
O2------------TT1

(Das Symbol für Uhr bei der Easy gibts halt ned als ASCII)


Um den Timer als Blinktimer herzunehmen, gehst du in der Schaltplaneingabe mit dem Cursor auf den Timer und drückst so langer OK, bis ein Fenster zur Eingabe der Parameter kommt Dann bewegst du dich nach links und stellst im linken oberen Kästchen das Symbol mit den zwei schmalen spitzen ein (das gleiche, das auch bei der grünen LED ganz rechts steht)

Was meinst du bei den Lampen mit "Wuchs 18H/Blüte 12H an täglich"
Soll die Schaltuhr 18 Stunden ein sein, oder zwölf Stunden?

Egal die Uhr schaut dann so aus:

O-----------Q2

Bei der Uhr musst aufpassen. Die hat vier Kanäle mit jeweils eigenen Ein und Ausschaltzeiten

cu

Hans
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: zionXXXmordax am Oktober 21, 2006, 11:02:56 Vormittag
Kannste mir für T1 und Die Uhr nochmal die Einstellungen sagen also für

T1 ii      H:M  +-
I1    +-?
I2    +-?
   T:

was ist TT1?

Also so
T1-----------[Q3
    '----------TT1

Zur Uhr ja die soll in der Wuchsphase welche eine paar Monate ist 18Std an sein und nach Möglichkeit per Klick auf Blüte 12Std an umspringen geht leider nicht mit ZSU da der Wechselpunkt unterschiedlich ist.

Danke schon mal für die zahlreichen Antworten.
MfG Marius
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: zionXXXmordax am Oktober 21, 2006, 11:26:32 Vormittag
Also so siehts momentan bei mir aus:
I1--------[Q1
T2--------[Q2
    '-------TT2
O3-------[Q3

T2  )(     H:M  +   (TT2 identisch)
I1      03:55
I2      00:05
      T: kommt da noch was hin?

O3  A  11:23  +
D         MO-SO
ON      04:00
OFF     22:00

Also Q3 ist momentan geschaltet also hat die wohl funktioniert da sie ja seit 04Uhr an ist.

Nochmals Danke für die Hilfe Bluebello.
MfG Marius

Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: zionXXXmordax am Oktober 21, 2006, 11:27:45 Vormittag
Achso bis auf den Thermostaten im Eingang I1 wird doch alles mit Dauerstrom versorgt oder irre ich mich?
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: Bluebello am Oktober 21, 2006, 12:54:05 Nachmittag
Mit TT1 wird sozusagen der Motor vom Timer versorgt.
Der muss direkt mit der linken Seite verbunden sein
Also nicht
T1-----------[Q3
    '----------TT1
sondern
T1-----------[Q3
--------------TT1

Dann würde der Timer ja nur laufen, wenn er gerade ein Signal raus gibt.
Gibt keinen Sinn.


Du kannst mehrere Zeituhren verwenden, und die mit einem externen Schalter umschalten.

zum Beispiel Schalter auf I5 für kurze Zeit mit O3
                     Schalter auf I6 für lange Zeit mit O2

O3------I5-----[Q3
O2------I6--'
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: zionXXXmordax am Oktober 21, 2006, 14:25:47 Nachmittag
Also könnte ich nen Wechselkippschalter nehmen den ich dann für Wuchs auf O2 und für Blüte auf b schalten kann? Gibt es denn 230V Kippschalter? Also meine die hier zB (http://image01.conrad.com/m/7000_7999/7000/7010/7011/701185_LB_00_FB.EPS.jpg)
Wie würdest du das sonst lösen denn der Kontakt ändert sich ja nicht täglich will nich nen taster jeden Tag drücken müssen. So hab ichs nun zumindest verstanden...

TT1 änder ich sofort um aber die Zeiten müssen bei T1 und TT1 identisch sein oder?

MfG Marius
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: Martin_ am Oktober 21, 2006, 16:03:18 Nachmittag
Zum Umschalten zwischen Blüte und Wuchs brauchst du nur einen einfachen EIN/AUS Schalter den man an einen Eingang schaltet.
Eingang -> 0-Signal (Schalter ausgeschaltet) = Wuchs
Eingang -> 1-Signal (Schalter eingeschaltet) =Blüte

Zum Programm:
Uhr Wuchs ----- Nicht Eingang Schalter ----- Ausgang Lampe
Uhr Blüte ----- Eingang Schalter --------!


Martin
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: zionXXXmordax am Oktober 21, 2006, 16:10:07 Nachmittag
Und wie wird das dann programmiert? Trotzdem brauch ich nen 230V schalter.....

MfG Marius
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: zionXXXmordax am Oktober 21, 2006, 16:31:26 Nachmittag
Wo wir grad bei Schalter sind. Kann ich nicht einfach P1,2,3,4 als Umschalter für Wuchs und Blüte nehmen?

MfG Marius
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: Martin_ am Oktober 21, 2006, 16:33:38 Nachmittag
Zur Programierung:
du kanst die Eingänge auch als Öffner abfragen.
Wie man das direkt an der Easy mach kann ich nicht sagen, da ich nur mit der Software programiere und hier keine Easy habe.

Schau dir das Bild im Anhang an.

Ja, du brauchst einen 230V Schalter zum Umschalten. Aber wo ist denn dabei dein Problem. Du kanst doch einen Schalter aus deiner Bastelkiste nehmen.

Martin
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: zionXXXmordax am Oktober 21, 2006, 16:36:26 Nachmittag
Wie mann die als öffner einstellt weiß ich wohl. Welcher Anhang? Was meinste zu den P tasten?

MfG Marius
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: Martin_ am Oktober 21, 2006, 17:22:42 Nachmittag

Lüfter: Thermostat out I1---(Schütz)---(?)Q1
Lampen: I2---(Wuchs 18H/Blüte 12H an täglich)---(?)Q2
Bewässerung: I3---(5M an, 3H55M aus,5M an, 3H55M aus,......täglich)---(?)Q3
Heizung: Thermostat out I4---(Schütz)---(?)Q4


Anhand der obriegen Daten habe ich ein kleines Programm erstellt.

ich hoffe das du damit klarkomst :)

Martin
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: zionXXXmordax am Oktober 21, 2006, 18:10:14 Nachmittag
TT1=T1? Also selbe Daten?
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: Bluebello am Oktober 21, 2006, 18:12:21 Nachmittag
Ja, Das eine ist nur das Relais vom Timer, das andere die Spule.
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: zionXXXmordax am Oktober 21, 2006, 18:15:32 Nachmittag
Perfekt dann is ja alles fertig danke bluebello und martin.

MfG Marius
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: zionXXXmordax am Oktober 21, 2006, 18:45:32 Nachmittag
Allerdings Martin? Du hast nen zweiten P für MO2 vergessen... Aber ich habs nachgetragen hoffe es klappt alles wie gehabt. Danke noch mal euch beiden. Noch allen nen schönen Abend.

MfG Marius
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: Martin_ am Oktober 21, 2006, 19:49:23 Nachmittag
Hallo Marius

Wofür brauchst du die zweite P-Taste und den zweiten Merker (M02) ???

Ich benötige den Merker (M01) nur, weil die P-Tasten nur solange 1-Signal haben, solange sie gedrückt werden. Der Merker (M01) ist als Stromstossschalter geschaltet. P-Taste gedrückt-> M01 schaltet ein und bleibt eingeschaltet. P-Taste nochmal gedrückt -> M01 schaltet aus und bleibt ausgeschaltet. Und der Merker M01 schaltet zwischen den Zeitschaltuhren um.

Martin
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: zionXXXmordax am Oktober 22, 2006, 01:26:35 Vormittag
Wenn ich P1 drücke ist Strom auf Q wenn ich P1 erneut drücke kein Strom auf Q. Zu einer Zeit wo beide Saft haben sollten.
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: Martin_ am Oktober 22, 2006, 11:07:32 Vormittag
Wenn ich P1 drücke ist Strom auf Q wenn ich P1 erneut drücke kein Strom auf Q. Zu einer Zeit wo beide Saft haben sollten.

So ganz verstehehe deine Aussage nicht ::)

Welcher Q ???
zu welcher Zeit sollen beide "Saft" haben ???

Martin
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: zionXXXmordax am Oktober 22, 2006, 11:47:11 Vormittag
O1-----M1-------[QO2
O2-----M2----'



Also es ist nun 12Uhr mittags es sollten sowohl ind der Wuchs als auch in der Blüte nun die Lampen an sein. Drücke ich P1 wechselt er in die Wuchsphase also von 4-22Uhr hab alles nach deinem Plan gemacht.

MfG Marius
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: Bluebello am Oktober 22, 2006, 12:15:48 Nachmittag
Hallo Zion!

Bei dem Programm vom Martin wird nicht M1 und M2 verwendet, wie bei mir.

Er hat die Sache (zugegebeneremaßen) einfacher gelöst.

Da Mit M1 und Nicht M1

Wenn du die Taste gedrückt hast, dann ist M1 aktiv und H02 wird verwendet
Drückst du die Taste nochmal, wird M1 inaktiv und H1 wird verwendet.

Leider hast du somit keine Rückmeldung, welche Uhr jetz verwendet wird. Das kannst du nur mit Easysoft und Programmierkabel schaffen. Dann kannst du das Display verwenden und nützliche Informationen anzeigen.

Die Möglichkeit mit dem externen Schalter würde ich noch nicht ganz vom Tisch kehren.
Dann nimmst du statt M01 den I02 mit einem Schalter. An dem siehst du anhand der Stellung, welche Uhr aktiv ist.

Noch ein interessanter Gedanke: Mit einem I 0 II Schalter kannst du die Beleuchtung sogar ausschalten, wenn du zwei Eingänge hernehmen möchtest I03 wäre dann M01 nicht

cu
Hans
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: zionXXXmordax am Oktober 22, 2006, 12:49:54 Nachmittag
Also ich hab nun M1 M2 zwei genommen P1 gedrückt somit is doch dann O1 aktiv oder nicht? Also Wuchs nun wollte ich erstmal P2 für O2 nehmen und mir dann sonnen on off on wechsler holen.

MfG Marius
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: Bluebello am Oktober 22, 2006, 13:03:40 Nachmittag
Hallo Markus!

Bleiben wir als Diskussionsgrundlage beim Beispiel von Martin.

Um O1 (H01 in der PDF) zu aktivieren muss M1 deaktiviert sein
Um O2 zu aktivieren muss M1 aktiviert sein.

Nur eine kleine Änderung würd ich vornehmen:

P1---------RM1 //Merker 1 ausschalten, O1 wird benutzt
P2---------SM1 //Merker 1 einschalten, O2 wird benutzt


Damit hast du die Kontrolle drüber, was du schaltest.
Zwar noch keine echte Rückmeldung, aber immerhin

cu
Hans
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: zionXXXmordax am Oktober 22, 2006, 13:38:58 Nachmittag
Also ich habs nun halt so

O1-----M1-------[QO2
O2-----M2----'
P1----------------M1
P2----------------M2

Klappt auch bis jetzt. Aber Kippschalter wird kommen
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: Martin_ am Oktober 22, 2006, 14:57:31 Nachmittag
Hallo

Als was steuerst du die Merker M01 und M02 an (Schütz, Stromstoss,...) ???
Was ist wenn beide Merker 1-Signal haben.

In meinem Beispiel habe ich den Merker M01 als Stromstossschalter (Eltako) angesteuert. Im Beispiel auf die Negierung (Strich über dem Merker) von M01 in Zeile 004 achten.

Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: Martin_ am Oktober 22, 2006, 15:00:22 Nachmittag
Hier ein Beispiel mit Setzen und Rücksetzen so wie es auch Bluebello beschrieben hat.
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: Martin_ am Oktober 22, 2006, 15:03:10 Nachmittag
Hier ein Beispiel für einen Einfachen EIN/AUS Schalter.
Es wird nur ein Eingang für die Umschaltung benötigt.
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: Martin_ am Oktober 22, 2006, 15:04:36 Nachmittag
Hier ein Beispiel mit Umschalter.
Es werden zwei Eingänge für die Umschaltung gebraucht.
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: zionXXXmordax am Oktober 22, 2006, 15:23:58 Nachmittag
Ja so wie auf deinem P1 P2 Bild hab ichs momentan geschalten hab das O bei MO1 MO2 vergessen sry falls dies zu verwirrung führte. Werde in jedem Fall nen 3Pol Wippschalter einbauen also dein Letztes Bild.

Danke euch beiden.

MfG Marius
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: Martin_ am Oktober 22, 2006, 15:35:20 Nachmittag
Ich verwende keinen Merker M02.
Ich schalte nur mit den Merker M01 um.

Martin
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: zionXXXmordax am Oktober 24, 2006, 00:08:06 Vormittag
Hey habe durch Zufall bemerkt das die Pumpen gar nicht laufen. Stand einmal am Anfang dabei als die Pumpen nach 2min ausgingen. Leider springen sie nicht wieder an.

Hab an T1 und TT1 folgende Einstellung wie Martin gesagt hatte:

T 1 (Blinkend)
Parameteranzeige = ein
I1: 0 h : 05 min
I2: 3 h : 55 min

Woran liegt das?
Bitte um schnelle Hilfe muss nun alle 3Std knöpfchen drücken bissl blöde immer aufs Feld zum Pumpen starten.

MfG Marius
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: Bluebello am Oktober 24, 2006, 16:18:17 Nachmittag
Hallo Marius!

Ich habs auch nochmal ausprobiert. Das muss funktionieren.
Wird TT1 auch wirklich dauernd versorgt?
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: Martin_ am Oktober 24, 2006, 18:20:13 Nachmittag
Hallo Marius

schau dir den Timer im Status an.

Martin
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: zionXXXmordax am Oktober 24, 2006, 21:24:48 Nachmittag
Also TT1 hat in der Steuerung eine dicke ------Linie also strom is drauf! muss da beim T1 n *oder n - sein? Bei mir funzts nich sry
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: Bluebello am Oktober 24, 2006, 22:09:09 Nachmittag
+ oder - zeigt nur, ob du die parameter unter dem laufenden Betrieb im Parametermenü verändern kannst.

Versuche doch mal die Zeiten umzustellen, auf Sekunden, damit du dem Timer zuschauen kannst.

Dann muss der Pfad
T1---------[Q1 blinken

Wenn der das nicht tut, dann stimmt was in der Programmierung nicht.
Blinkt er, fehlt es an der äußeren Verdrahtung.
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: Martin_ am Oktober 24, 2006, 22:12:47 Nachmittag
Hey habe durch Zufall bemerkt das die Pumpen gar nicht laufen. Stand einmal am Anfang dabei als die Pumpen nach 2min ausgingen. Leider springen sie nicht wieder an.

Hab an T1 und TT1 folgende Einstellung wie Martin gesagt hatte:

T 1 (Blinkend)
Parameteranzeige = ein
I1: 0 h : 05 min
I2: 3 h : 55 min

Woran liegt das?
Bitte um schnelle Hilfe muss nun alle 3Std knöpfchen drücken bissl blöde immer aufs Feld zum Pumpen starten.

MfG Marius

Hallo Marius

Nach deiner Einstellung sollte die Pumpe 5 Minuten an sein und dann 3 Stunden und 55 Minuten aus sein. Danach wieder 5 Minuten an usw.

Das bedeutet der Zyklus wiederholt sich nach 4 Stunden, nach 3 Stunden ist die Pummpe immer noch aus.

Zum Testen setze die Zeiten doch herunter.
Zum Beispiel 2 Minuten an und 2 Minuten aus. Dann kanst du daneben stehenbleiben und die Funktion der Schaltung überprüfen.

Martin
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: zionXXXmordax am Oktober 24, 2006, 22:30:28 Nachmittag
Hab ich schon sie läuft nicht an
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: Bluebello am Oktober 25, 2006, 14:38:42 Nachmittag
Dann gibts eigentlich nur noch eine (softwaremäßige) Erklärung:

Du greifst in einem anderen Teil von deinem Programm auf den Timer (zum Beispiel mit RT1)
oder auf die Spule Q3 zu.

Sonst fällt mir auch nichts mehr ein.

cu
Hans
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: zionXXXmordax am Oktober 25, 2006, 20:46:49 Nachmittag
Ich probiers mal danke nochmals.
Gruß Marius
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: Martin_ am Oktober 25, 2006, 20:53:41 Nachmittag
Also TT1 hat in der Steuerung eine dicke ------Linie also strom is drauf! muss da beim T1 n *oder n - sein? Bei mir funzts nich sry

Hallo Marius

besteht die Linie im Status vor dem TT1
aus ---------- (Minuszeichen) oder
aus ===== (Gleichheitszeichen) ???

Martin

Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: zionXXXmordax am Oktober 26, 2006, 01:43:27 Vormittag
=====
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: Martin_ am Oktober 26, 2006, 18:31:55 Nachmittag
Hallo Marius

Die Linie aus Gleichheitszeichen sagt  das der Timer angesteuert wird.

Da wir dien Programm hier nich begutachten können fällt mir dazu auch nicht ein.

Was du noch versuchen kanst:
Nimm einen anderen Timer.
Nimm einen anderen Ausgang.

Martin
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: zionXXXmordax am Oktober 26, 2006, 20:24:03 Nachmittag
Ok ich versuchs mal
Edit: klappt auch nicht ich werd jetzt ne Zweite Schaltuhr nehmen und denn halt ABC.. 4Std auseinander legen is ja kein Thema..... Danke für eure Mühen.

Gruß Marius
Titel: Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
Beitrag von: Martin_ am Oktober 29, 2006, 20:57:51 Nachmittag
Hallo Marius

Hast du auch die Betiebsart des Timers richtig eingestellt.

Martin