Titel: Strombelastung von E4-AC Relais 8A
Beitrag von: C8000 am Mai 04, 2022, 12:47:46 Nachmittag
Hallo in die Runde,
Laut Aufdruck auf dem EASY-E4-AC-12RC1 sind die Relais Ausgänge mit maximal 8A belastbar. Ist es sinnvoll 2 Relais parallel zu schalten? Oder sollte man doch lieber eine Schütz antriggern? Der Hintergrund. Ich möchte Drehstrom mit 16A /Phase ( Schweißgerät/Garage) steuern.

Ich würde mich sehr über Antworten freuen.
Gruß Micha
Titel: Antw:Strombelastung von E4-AC Relais 8A
Beitrag von: w.sprungmann am Mai 04, 2022, 14:09:34 Nachmittag
Hallo Micha,
gerade ein Schweißgerät hat einen hohen Anlaufstrom, darum ein Schütz verwenden.
Gruß Wilhelm
Titel: Antw:Strombelastung von E4-AC Relais 8A
Beitrag von: Eulhofer am Mai 04, 2022, 21:39:19 Nachmittag
Zudem steht eindeutig in den technischen Spezifikationen, dass eine Parallelschaltung von Ausgängen zur Leistungserhöhung nicht zulässig sind.
Titel: Antw:Strombelastung von E4-AC Relais 8A
Beitrag von: ELWMS am Mai 05, 2022, 07:10:33 Vormittag
Hallo!

Immer einen Schütz verwenden!
Wenn ich mich nicht irre, sind die Kontakte für max. 250V zugelassen. Würde sowieso immer Schütze, Koppelrelais, Optopkoppler je nach Anwendung dazwischenschalten. Sind mal schneller getauscht, besonders bei der derzeitigen Versorgungslage....

Mal zum durchzählen:

3 Phasen je 2 Kontakte parallel = 6 Kontakte.

Die Kontakte werden Dir einen ausgeben, wenn du sowas nicht machst, mal abgesehen davon, das es so ziemlich gegen alles verstößt, was sinnvoll ist.

Gruß,

ELWMS