Hallo.
Hab da ein kleines Problem,
Brauche eine Steuerung für mein Flurlicht.
Wenn ich Taster 1 1mal drücke muß Q1 angehen,wenn ich ihn 2 mal drücke geht Q1 aus und Q2 geht an. Bei 3 mal gehen beide an und bei 4 mal tasten gehen beide aus.
Das selbe soll bei Taster 2 mit Q 3 und Q 4 passieren.
Hab ne 400er easy und bekomm das nicht hin.
Könnte mir da evtl. wer helfen?? :)
-
Hallo ortree,
hatte schon einmal ein Projekt (EASY-EASY-1000m) ins Forum gestellt,
dies kannst Du bestimmt für deine Steuerung anpassen.
Du brauchst nur den Empfänger. Der Eingang I 1 ist der (oder die)
Eingabetaster.
Die Ausgänge kanst Du befehlsbezogen mit setzen und rücksetzen
kodieren.
Gruß hmai
-
Hi
Nicht so einfach mit Easy 400, da keine Vergleicher zur Verfügung stehen. Es geht aber. Ich habe Dir ein Programm geschrieben:
I1-Taste drücken: Ausgang 1 schaltet EIN
I1 erneut drücken: Ausgang 1 AUS, Ausgang 2 EIN
I1 erneut drücken: Ausgang 1 und Ausgang 2 EIN
I1 erneut drücken Alles AUS
Die Ergänzung für die zweite Lampengruppe kannst Du selber machen. Ich habe 4 Zähler benötigt, und für die zweite Gruppe stehen noch 4 weitere Zähler zur Verfügung. Es geht also genau auf. Mit der Easy 500 wäre das wesentlich einfacher gewesen. Viel spass bei Deinem Flurlicht.
KressSwiss
-
:)
Hallo habe da ein ähnliches Problem will dese Schaltung auf einen Easy 719 AC RC installieren
habe mir ein 4 Kanal Lauflicht aus dem Handbuch installiert und habe das Zeitrelais ersetzt durch einen Merker Taster Eingang ist I1 auf Merker. Möchte aber das Lauflicht um 2 Kanäle erweitern komme aber nicht zurecht wie ich die beiden anderen Kanäle 5+6 mit setzen und Rücksetzen einfügen muß
Können sie mir da Helfen
Gruß Kalunka
-
Hallo Kalunka,
im Anhang ein Programm für ein 6-Kanal Lauflicht. Es läuft aber erst vor und dann zurück. Vielleicht ist es Dir von Nutzen.
mfG Jan
-
:)
Hallo habe da ein ähnliches Problem will dese Schaltung auf einen Easy 719 AC RC installieren
habe mir ein 4 Kanal Lauflicht aus dem Handbuch installiert und habe das Zeitrelais ersetzt durch einen Merker Taster Eingang ist I1 auf Merker. Möchte aber das Lauflicht um 2 Kanäle erweitern komme aber nicht zurecht wie ich die beiden anderen Kanäle 5+6 mit setzen und Rücksetzen einfügen muß
Können sie mir da Helfen
Gruß Kalunka
Stellst Du alle Fragen an zwei Stellen ein?
-
Hallo liebe Easy-User,
Ich habe das Programm nochmals erweitert und geändert.
I1 = Takteingang
I2 = Umschaltung Modus vor- und rückwärts
I3 = Umschaltung Modus Ausgänge halten
I4 = Reset
Des Weiteren ist bei Start der Steuerung nun kein Ausgang geschaltet.