Titel: Pumpensteuerung mit 512 AC RC Starterpaket
Beitrag von: Markus C am Juni 01, 2006, 22:51:29 Nachmittag
hallo im forum!

ich möchte mit einer easy 512 die steuerung von 2 kellerentwässerungspumpen übernehmen. eine möglichst hohe sicherheit ist gefragt, da ich gerne einen trockenen keller habe...-))))
pegelstände werden über edelstahl niveausonden gemessen , erdung, minimum, maximum, alarmpegel.

folgende fragen habe ich dazu:

a) kann die steuerung durch defekte ausfallen?
b) gibt es eine möglickeit über eine alarmmeldung (bei alarmniveau) ein sms an mich zu senden? und dies auch bei netzausfall (220 volt)
c) alternierender betrieb ?

danke für die ersten infos, fragen werden sicher noch weitere kommen....-)))

gruss markus

Titel: Re: Pumpensteuerung mit 512 AC RC Starterpaket
Beitrag von: Uwe Schröder am Juni 02, 2006, 13:12:00 Nachmittag
Hallo!

zu a:
Da es sich um Industriestandard handelt, sind Ausfälle sehr gering.
Meist durch externe Ereignisse wie z.B. Blitz können aber Fehler passieren.
zu B:
Ja es gibt über externe Modems (z.B. Tixi) diese Möglichkeit.
Bei Netzausfall wäre über eine 24V DC Variante nach zu denken.
Dort besteht die Chance, noch rechtzeitig mit der Restenergie,
eine SMS ab zu senden bzw. man Puffert mit Batterie!
zu C:
Nun wäre nur zu Klären um welchen Alternierenden Betrieb
soll es sich Handeln ( welche Funktion)?

mfG. Uwe Schröder :) :) :)