Autor Thema: Kellerlichttsteuerung  (Gelesen 4513 mal)

Tobias Mueller

  • Gast
Kellerlichttsteuerung
« am: Juli 26, 2003, 23:02:21 Nachmittag »
Hallo!

Ich habe ein EASY 214-AC-RC geschenkt bekommen und möchte damit unsere Kellerbeleuchtung umbauen. Es sind 2 Lampen und 4 Schalter (keine Taster!) vorhanden, die verwendet werden sollen. Das ganze soll folgendermaßen funktionieren.

- Ändert sich ein Zustand eines Schalters (wird an oder aus geschaltet) soll das Licht angehen.
- Nach 5 min. sol das Licht automatisch ausgehen, außer wenn der Schalter innerhalb von 2 Sekunden 2mal geschaltet wurde. Dann soll das Licht solange anbleiben bis entweder wieder ein Schalter umgelegt wird, oder 5 Stunden (oder so...) vergangen sind.

Ist das möglich?

Grüße
 Tobias

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1950
  • Jürgen
Re: Kellerlichttsteuerung
« Antwort #1 am: Juli 27, 2003, 00:06:19 Vormittag »
Hallo
Sicher geht das

Ist mit Tastern aber einfacher, da gibt es schon eine Schaltungen von mir mit Easy 600 Lichtsteuerung im Forum. Nur nicht 2 Mal tasten sondern einige Sekunden Taster halten.

mfg Jürgen
« Letzte Änderung: Juli 27, 2003, 00:14:16 Vormittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Tobias Müller

  • Gast
Re: Kellerlichttsteuerung
« Antwort #2 am: Juli 27, 2003, 00:45:50 Vormittag »
Hi,

ich will die Schalter aber nicht tauschen, da es verschiende sind und nicht weiss ich wo ich die Taster herbekommen soll. Außerdem hätte ich ja dann die Schalter übrig... Und wenns auch damit geht...

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1950
  • Jürgen
Re: Kellerlichttsteuerung
« Antwort #3 am: Juli 27, 2003, 04:50:16 Vormittag »
Hallo

Die ersten beiden Funktionen habe ich fertig.

1.Schalten der Leuchte bei Betätigen eines Schalters.
2.Begrenzung der Zeit (Testzeit 10 Sek.).

Ich denke das eine Wechselschaltung schon besteht.
Diese würde ich lassen.

Es ist somit nur ein Eingang abzufragen.


Habe ich die Aufgabe so richtig verstanden?



Mit freundlichen Grüßen Jürgen
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1950
  • Jürgen
Re: Kellerlichttsteuerung
« Antwort #4 am: Juli 27, 2003, 04:52:57 Vormittag »
Hallo Tobias,
du hast doch sicher eine 400er Easy ?

Eine 200er kenne ich nicht

MFg jürgen
« Letzte Änderung: Juli 27, 2003, 05:03:44 Vormittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Tobias Mueller

  • Gast
Re: Kellerlichttsteuerung
« Antwort #5 am: Juli 27, 2003, 15:32:20 Nachmittag »
Es ist eine 412er Easy...
Eine Wechselschaltung besteht ebenfalls, wo ich dachte ich könne diese ja auch entkabelsalaten, da ich ja sowieso 8 Eingänge haben... Ich werde das Programm gleich mal testen...

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1950
  • Jürgen
Re: Kellerlichttsteuerung
« Antwort #6 am: Juli 27, 2003, 16:41:57 Nachmittag »
Hallo Tobias,

hier eine neue Version.

Alle Schalter an die Steuerung

Die Datei ist in Easy Soft Version 5 Geschrieben.
Nur mit Version 5 zu lesen.

Hast du die?

mfg Jürgen
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1950
  • Jürgen
Re: Kellerlichttsteuerung
« Antwort #7 am: Juli 27, 2003, 16:47:11 Nachmittag »
Hallo Tobias,

hier die PDF datei als Anlage.

mfg Jürgen
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Tobias Mueller

  • Gast
Re: Kellerlichttsteuerung
« Antwort #8 am: Juli 27, 2003, 17:58:45 Nachmittag »
Super! Nachdem du mit der 2ten Version ja im Prinzip nur die externe ursprüngliche Schaltung nachbaust, dachte ich, das ich die ja dann bestehen lasse und so evtl. weitere Dinge mit steuern kann. Die erste Version funktioniert sehr gut! Hab die "Dauerlicht" funktion auch noch eingebaut. Vielen Dank für die Hilfe.

Grüße

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1950
  • Jürgen
Re: Kellerlichttsteuerung
« Antwort #9 am: Juli 28, 2003, 00:20:57 Vormittag »
Hallo Tobias,

Super das du alles Fertig hast.

Ich hatte keine Zeit mehr für die Dauerlicht Funktion.

Die 2 Version bildet  die Wechselschaltung nach.
Diese Version ist gut wenn nur Ausschalter vorhanden sind. Das ist für die abfrage auf Dauerlicht gut.
Doppel Tasten mit dem gleichen Taster kann abgefragt werden und andere Fuktionen.

Freie Adern in der Verdrahtung sind auch mehr.
Auserdem ist die Verdrahtung übersichtlicher.

Wie du schon geschrieben hast, hat Schaltung 1 den Vorteil das Eingänge gespart werden.
Deshalb habe ich sie auch zuerst gemacht.


Zusätzlich habe ich in Schaltung 2 die Flankenauswertung geändert. Es ist hier nur 1 Merker für Positive und Negative Flanke abzufragen.
Das würde ich auch für die erste Version machen.


Ich würde gern deine  fertige Schaltung sehen.
Stelle die doch in das Forum.

mfg Jürgen
« Letzte Änderung: Juli 28, 2003, 03:44:47 Vormittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.