easy-forum

Deutsch - Applikationen => Allgemein => Thema gestartet von: HDT am Dezember 15, 2004, 20:12:30 Nachmittag

Titel: Anfänger braucht Hilfe
Beitrag von: HDT am Dezember 15, 2004, 20:12:30 Nachmittag
Anfänger braucht Hilfe.

Ich benötige einen Zähler für eine Störmeldung.
Folgende Funktion ist gewünschte:
Bei jeder Störmeldung soll der Zähler seinen Wert um 1 erhöhen und bei einem einstellbaren Wert von z.B. 5 soll ein Ausgang gesetzt werden.
Ein Reset mittels Eingang oder P Taste soll das ganze wieder bei 0 beginnen lassen.

Ich denke das sollte mit der Easy gehen, habe aber leider keine Ahnung wie.

Bitte um Hilfe

Liebe Grüße HDT
Titel: Re: Anfänger braucht Hilfe
Beitrag von: Uwe Schröder am Dezember 15, 2004, 22:37:12 Nachmittag
Hallo!

Einfach einen Eingang an den Zählereingang C01C.
Rücksetzen an Zählereingang C01RE.
Die Werteinstellung wird im Zählerbaustein
unter Parameter eingetragen.
Mit dem Zählerbausteinausgang C01OF
oder C01FB wird der Ausgang eingesteuert!

Einfach mal selbst probieren,
macht mehr Spass.

Wenns garnichts wird,
mach Ihnen auch ein Beispiel!

mfG. Uwe Schröder :) :) :)