Titel: IP-Adresse bei EC4P einstellen
Beitrag von: EasyRider am November 03, 2009, 08:41:16 Vormittag
Hallo,

wie kann ich die werksseitig eingestellte IP-Adresse einer EC4P ändern?

Gruß,

K. Nümm
Titel: Re: IP-Adresse bei EC4P einstellen
Beitrag von: KurtH am November 03, 2009, 11:28:25 Vormittag
hallo EasyRider

ändern der IP-Adresse geht mit dem PLC-Browser.
1. Einloggen über die Serielleschnittstelle,
2. über Ressourcen den PLC-Browser aufrufen
3. mit "getipconfig" die aktuelle ermitteln
4. und mit setipconfig dann im gleichen Schema die neue eingeben und setzen. 
5. unter Kommunikationsparameter eine Verbindung mit den gleichen Parametern parametrieren, und schon sollte die neue IP-Adresse funktionieren.