Deutsch - Hardware => Erweiterungen => Hardware Lösungen => Thema gestartet von: rudirudi am Januar 09, 2009, 09:37:39 Vormittag
-
hallo,
ich bin jetzt am scheideweg zwischen easy oder siemens logo angelangt.
beim logo habe ich das problem dass ich bei einem gerät maximal auf 16 ausgänge komme. Da hat easy mit dem easy-net deutliche vorteile, denk ich.
nicht ganz klar ist mir welche komponenten ich für meine anlage brauchen würde:
a) Rollo- und Raffstoresteuerung:
insgesamt 10 Rollo/Raffstore
Zusätzlich soll eine Zentralfunktion eingebaut werden: mit einem eigenen Taster können alle Rollos und Raffstore gesteuert werden, also 2 zusätzliche Eingänge.
b) Alarmanlage:
Für diese sollte folgendes vorgesehen werden:
-Ein Eingang für die Aktivierung/Deaktivierung der Alarmanlage über einen Schlüsselschalter
-An einem weiteren Eingang werden Bewegungsmelder angeschlossen.
-Auf einen digitalen Eingang werden alle Fensterkontakte in Reihe angeschlossen. Wird ein Fenster geöffnet, wird der Stromkreis unterbrochen und der Alarm löst, falls aktiv, aus.
-Auslösen heißt: ein eigener Ausgang (evt. für eine Sirene) schaltet und alle Rollo/Raffstore fahren nach oben.
c)Klappensteuerung für den Holzofen:
Zur Steuerung der Luftzufuhr bei einem Holzofen:
Funktion: Unterschreitet die Temperatur im Feuerraum einen bestimmten Wert, wird über einen digitalen Ausgang und einen „Belimo“-Stellmotor die Luftklappe geschlossen.
-Die Klappe öffnet sich ganz sobald beim Öffnen der Ofentür ein Endschalter betätigt wird.
-Die Temperatur wird über einen PT100 gemessen, unterschreitet sie zB. 75°C wird die Klappe geschlossen.
Wenn ich nun ein und ausgägne zusammenzähle, so erhalte ich:
-digitale eingänge: 26
-analoger eingang: 1(temperaturmessung mit pt100??)
-digitale ausgänge 22
welche komponenten benötuge ich dafür?
besten dank an die comunity im voraus!!
-
Hallo,
ich würde die EASY der Logo auf jedenfall vorziehen!!
Klar kann man die Logo schön im FUP programmieren , nur bei großen
Programmen ist die Übersichtlichkeit nicht mehr gegeben.
Bei der EASY ist der Kontaktplan ja für jedem Elektriker übersichtlicher!
Und wie du schon geschrieben hast, kann die EASY einfach übers NET erweitert werden.
Habe bei der Logo arge Probleme gehabt, mit der PT100 Modul und den
Schwellwertschaltern.
Und wie immer bei Siemens, brauchst du für jeder Steuerung eine neue Software
Logo / S7-200 / S7-300.
Gruß jörg
-
Ich meine Du benötigst für den (evtl. erst später) angedachten Komfort deutlich mehr Ausgänge.
Allein bei den Rollos/Stores würe ich jeweils 2 vorsehen (also in Summe dort schon 20). Denn je nach Sonnenstand, persönlichen Wünschen, etc. willst Du sicher Hoch- und Runter-Funktion trennen.
hth,
Andreas
-
.... und außerdem hais Du für die Easy hier den besten Support .... :)
mfG Jan
-
Hackt doch nicht immer auf der LOGO rum! Rudi hats doch eingangs schon erwähnt:
mehr als 16 Ausgänge kann das dumme Ding nicht ;D ;D ;D ;D
... und kommt für diese (und viele andere) Anwendung nicht in Frage :D
-
okok, ihr habt mich überzeugt...:-) danke
so, jetzt gings so langsam an die bestellung, ich blick nicht ganz durch:
wenn ich auf, sagen wir, 18 ausgänge erweitern möchte, was brauch ich?
-ein grundgerät: EASY819-DC-RC
-2 erweiterungen EASY618-DC-RE
und das wars oder brauch ich noch einen/zwei koppelmodule?
über easy net können nur grundgeräte vernetzt werden?
für euch sicherlich einfache fragen,
besten dank
-
Hallo rudirudi,
also um auf 18 Relaisausgänge zu kommen ist folgendes möglich:
1 Grundgerät 819 DC-RC (Net 1)+ 1 Erweiterung 618 DC-RE
1 Grundgerät 819 DC-RCX (Net 2)
bei 24 Relaisausgänge +1 Erweiterung 618 DC-RE an Grundgerät Net 2.
Bei noch mehr Ausgängen immer so weiter Grundgerät +Erweiterung (Net3)(net4) usw.
Lade dir mal die Demosoft Easysoft 6.30 runter da kannst du dir alles zusammenstellen.
Grund: An 1 Grundgerät kann immer nur eine Erweiterung
Koppelmodule brauchst du nicht.
Nur Grundgeräte können vernetzt werden.
Gruß veltins54
-
besten dank ans forum für die schnellen und kompetenten antworten....
jtzt gehts ans realisieren..
erfahrungsbericht folgt....
-
also, ich habe mich jetzt nach längerem doch für die realisierung mittels logo entschieden:
Gründe:
1.) kosten: logo: 2x110€(Grundgerät)+2x60€+1x95€(E/A)=435€
im vergleich dazu easy: 750€
2.) die programmierung ist bei logo doch um ein weites einfacher und bedienerfreundlicher
nichts für ungut
und trotzdem und gerade deshalb danke ans forum
-
Und die beiden Grundgeräte kannst Du vernetzen??
-
nö,
brauchts aber auch nicht
-
hallo rudirudi
schau dir mal den link an
dort gibts eine relativ günstige steuerelektronik für rollos find ich (zb.als Eltako)
in verbindung mit einer kleinsteuerung spart man sich viel überflüssige programiererei+ein u.ausgänge
so könntest du vieleicht mit 16 ausgängen+24 eingängen auskommen
Alle Preise enthalten 19% MwSt. Preisangaben sind nicht bindend und können abweichen. Produkte, die mit 0 EUR ausgezeichnet sind, müssen angefragt werden.
http://www.afterbuy.com/afterbuy/shop/storefront/start.aspx?shopid=67686
gruss pepp
-
nö,
brauchts aber auch nicht
Dann mußt Du aber auch mit 700er vergleichen (Äpfel mit Blumenzwiebeln) >:(
Ob dann Siemens noch günstiger ist? ???
-
Wer weitere Kommentare über dieses Thema lesen möchte
klicke hier (http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=15461)
-
Toller Link! Hast Du die "Tatsachen" mal gelesen? ;D
-
Hast Du die "Tatsachen" mal gelesen?
Ja hab ich.....
Obwohl Moeller als teurer betrachtet wird und die Updates Geld kostet wird die Easy bevorzugt. ;)
Hier einige Zitate aus dem SPS-Forum:
Also stand jetzt würde ich die Easy der Logo in fast jedem Fall vorziehen
Auch ist das Programm bei der Easy im normalfall deutlich übersichtlicher
Preis ist eigentlich Nebensache - diese Startersets kosten ja ohnehin nicht die Welt
....und der Preis nicht das ausschlaggebendste Argument ist, nimm die Easy
-
super link,
bestätigt eigentlich meine hypothese...
wann spielt der preis schon keine rolle...??
-
@rudirudi
betrachte mal preis leistungs verhältnis!
Du kannst doch keine EASY 800er reihe mit einer Logo vergleichen,
wenn dann schon die 700er reihe!
Hast du schon mal ein größeres Programm mit einer Logo geschrieben und hinterher wieder ausgelesen?! Wenn nicht probiers mal aus Viel Spaß beim STUNDEN langen ordnen der Bausteine!
Gruß Elektropro!
P.s Wie heißt es so schön " Willst du was gutes oder was von Sie*ens"
-
so viel ich in erfahrung bringen konnte ist zur 700er nicht so ein großer unterschied, außerdem habens gar einige vor mir schon erwähnt, wenn der preis eine wichtige rolle spielt ist es klar...
zur auslesung: ich geh prinzipiell den umgekehrten weg, alles wird am laptop programmiert und dann aufs logo übertragen, umgekehrt ists für mich zu umständlich......
-
Das Ordnen der Bausteine kannst Du auch direkt (ohne auf die Logo zu spielen) mal versuchen.
;D ;D ;D
-
@rudi: Falls Du nochmals reinschaust - Ein Erfahrungsbericht zu Deinem Projekt mit Logo würde sicher einige interessieren!
Danke
-
@bimbo:
ja der folgt sicherlich, derzeit steht erst das programm die baustelle ist noch nicht soweit dass installiert werden kann. in ca. 30-50 tegen wird es dann soweit sein...
bis dahin