easy-forum

Deutsch - Hardware => easyControl => Thema gestartet von: nixplogi am April 26, 2010, 14:36:44 Nachmittag

Titel: EC4P Ausgänge und 24VDC
Beitrag von: nixplogi am April 26, 2010, 14:36:44 Nachmittag
Hallo
Können an einer easycontrol EC4P-221-MTX01 mit Transistorausgängen die Ausgänge mit 24VDC beschaltet werden? Z.B. für eine Hand-Null-Automat Schaltung: Am Ausgang befndet sich ein Koppelrelais für den Automatbetrieb, das in der Handstellung direkt Spannung vom Schalter bekommt -> dann würden 24VDC vom Schalter am Ausgang liegen.

Besten Dank
Titel: Re: EC4P Ausgänge und 24VDC
Beitrag von: Maikky am April 26, 2010, 15:00:29 Nachmittag
Hallo nixplogi.

Ich verwende für solche Fälle immer eine Diodenklemme. Dann muß man sich keine
Gedanken machen.

Gruß
Maikky