easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: E-Herry am Februar 24, 2009, 12:01:03 Nachmittag

Titel: Mischerregelung
Beitrag von: E-Herry am Februar 24, 2009, 12:01:03 Nachmittag
Hallo !
Ich möchte eine ganz einfache Mischersteuerung bauen,und zwar die Vorlauftemperatur möchte ich mit einem Poti einstellen
z.Bsp von 20 bis 70 grad habe keinen Aussenfühler,eine feinheit dazu wäre eventuell wenn ich über eine Uhr denn eingestellten Wert um z.Bsp 8 Grad senken kann. und Mindestanforderung von der Easy.
Ich wäre euch dankbar für die Hilfe.
Danke!
Gruss E-Herry
Titel: Re: Mischerregelung
Beitrag von: Bimbo am Februar 24, 2009, 13:13:40 Nachmittag
Dafür reicht sogar eine 500er (DC)
Du brauchst lediglich die Analogwertvergleicher (und natürlich Temperaturfühler + Wandler auf 0-10V)

Die Mischer laufen so langsam, dass auch professionelle Heizungsteuerungen bei Sollwertabweichung (von einem 3-5K - Fenster) dauernd auf auf bzw. zu steuern!
Titel: Re: Mischerregelung
Beitrag von: KressSwiss am Februar 24, 2009, 17:31:14 Nachmittag
Hallo E-Henri
Im Anhang ein Beispiel einer Mischventil-Regelung. Drei Zeilen genügen. Damit das Ventil nicht in das Pendeln kommt, habe ich auch eine kleine Hysterese eingegeben. Probiers mal in der Simulation aus.
Gruss
KressSwiss