hallo,
mal vorweg: ich bin maschinenbauer und sägewerksmeister und beschäftige mich auch mehr oder weniger laienhaft :) mit ablaufsteuerungen. ich hab auch schon erfahrungen mit den 230v easy systemen gemacht.
jetzt stehe ich aber vor dem problem mehrere lichttaster an die eingänge einer 719 DC RC anzuschließen. die lichttaster sind vom typ sensick WT27 2P 610. In der bedienungsanleitung der taster steht: PNP; Last --> M . soweit ich das verstehe schaltet der transistor also M durch. bei der easy brauch ich aber nicht M sondern L+ am eingang. muss ich das signal jetzt erst über zwischengeschaltete relais umwandeln?
für tips bin ich schon mal im voraus dankbar!
josef
-
Hallo Josef,
nein nach Deiner Beschreibung bedeutet es dass der Taster L+ schaltet und damit von der easy Steuerung verbeitet werden kann.
evtl. benötigst Du eine "Grunddlast", also z.B. 330 Ohm 2Watt zwischen Eingang und M (Masse, Minuspol).
mfG
Andreas
-
Hallo Josef,
in Anhang mal ein Schaltpild eines PNP-Ausgangs. Die "Last" stellt Dein EASY-Eingang dar.
mfG Jan
-
hallo nochmal,
vielen dank für die schnelle, professionelle hilfe - ich hab mit transistoren bisher dank 230v steuerspannungen nichts zu tun gehabt...wieder was dazugelernt :)
wirklich eines der nützlichsten foren die ich bisher kennengelernt habe!!!
bis bald