easy-forum
Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Andreas75 am Juni 14, 2018, 10:59:40 Vormittag
-
Gibt es eine einfache Möglichkeit über einen Schalter den Analogausgang direkt auf volle 10V zu setzen? Ich habe es momentan so gelöst das ich über den I8 den Analogwert abfrage und dort direkt 24 drauf gebe. Dann über einen LS-Baustein den Analogausgang ansteuere.
Aber eine einfache Version wie "Signal an I8 = Analogausgang 10V" ist mir noch nicht eingefallen.
-
Hallo Andreas,
der Baustein ist schon der richtige. Siehe Anhang.
Gruß
Jürgen
-
Moin,
ja da sag ich mal Danke :) Das ist ja simpler als ich dache