easy-forum
Deutsch - Hardware => MFD-Titan® => Thema gestartet von: daniel_g am August 27, 2003, 04:27:04 Vormittag
-
hallo....könnte mir jemand einen tipp geben wie ich bei einem beliebigen zeitbaustein t die ansprechzeit oder rückfallzeit über eine variable ändern kann?diese änderung soll über das mfd und deren tasten erfolgen....also online soll eine zeitveränderbar sein.....DANKE SCHONMAL IM VORRAUS!! ??? ???
-
Hallo Daniel,
anbei ein kleines Testprogramm.
DEL -> Blinkzeit an Q1 wird verlängert
ALT -> Blinkzeit wird zurückgesetzt.
I1 -> Startet das Programm
Bitte schaue im Tastatureditor nach, wie die Veränderung von MD96 (könnte auch jedes andere MD sein) funktioniert.
-
hallo tuete...
zuersteinmal danke fuers programm ;)....
habe das testprogramm nutzen koennen......in ein wenig anderer form aber es funzt.....gibt es denn auch eine andere moeglich keit als ueber db*s den wert zum timereingang zu geben? ???und dann haett ich da noch eine frage.... :-[ :-[ich moechte eine fehlermeldung am mfd ausgeben mit einer maske fuer sich die nur beim fehler erscheint und die normalbetriebmaske ueberlagert.....ich bekommen den fehler von einem frequenzumrichter.....diesen moechte ich dann auch vom mfd aus wieder quittieren koennen .....der FU schickt mir durch einen ausgang die fehlermeldung und ich kann sie an einem eingang nutzen...nur wie dann weiter...ebenso kann ich ueber einen ausgang des mfd den fehler quittieren da der FU einfach ein signal an seinen eingaengen brauch damit der fehler quittiert werden kann....... :-/ :-/ :-/...so ich hoffe das war verstaendlich ::) ::)
THANX
-
Hallo
Meldungstext sichtbar unsichtbar und Alarm
Im Forum
Siehe MDF Titan
Meldungstext Ausgabe wie ?
Antwort 12 Beispiel als zip
mfg Jürgen ;)
-
Zeiten mit DB
Hatte schon mal das Beispiel im Forum als Anlage
Sonstige Möglichkeit
Die Sollzeit kann im Schaltplan, Bausteinansicht, Parameter angegeben werdem.
Es ist eine Konstante oder Variable möglich.
Das kann ein Datenwort, Merkerwort oder Baustein Ausgang sein.
Siehe Handbuch unter Timer
Operandenauswahl für die Eingangswörter I1 und I2
Beispiel: 1
Ansteuern eines Zählers und Ausgang des Zählers auf Eingang des Timers
Beispiel: 2
Maskeneditor Werteingabe in ein Merkerwort und den Timer Sollwert aus dem Merkerwort lesen.
Was Brauchts du?
Mit freundlichen Grüßen Jürgen ;)
-
Super Jürgen, Danke für die Beispiele und Hinweise :D!
-
Hallo zusammen,
ich habe noch eine Frage Programm Blinkzeit2. zip. Wieso bentöige ich den Datenbaustein. Im timer wird doch direkt der Eingnag mit MD96 belegt ??? ???
-
Hallo zusammen,
Download der Beipiele geht nicht mehr?????
Sind die jetzt weg??
mfg Jürgen