easy-forum
Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Vectralis am Oktober 15, 2009, 00:18:12 Vormittag
-
Hallo,
ich besitze eine "Moeller easy 721-DC-TC mit der ich nun seit etwas mehr als zwei Jahren meine Terrarium beleuchtung gesteuert habe...
Bisheriges Program:
H01----------------Q01 (Lampe1)
H02----------------Q02 (Lampe 2)
H03----------------Q03 Lampe 3)
T04----------------Q04 (Beregnung)
H05----------------Q05 (Lampe 4)
H01 (09:00 An - 22:00 Aus)
H02 (09:30 An - 21:30 Aus)
H03 (10:00 An - 21:00 Aus)
H04 (jeweils um 10:00, 14:00 und 18:00 Uhr für eine Minute an)
also eigentlich ganz einfach...
Nun wollte ich eine Gewitter Simulation mit einbringen und genau hier fangen meine probleme an, seit 2 Tagen sitz ich nun schon an diesem Problem und komme zu keiner lösung.
Hoffentlich könnt Ihr mir helfen.
So soll die neue Steuerung arbeiten:
H01 (Lampe 1) Aktiv von 09:00 - 22:00
H02 (Lampe 2) Aktiv von 09:30 - 21:30
H03 (Lampe 3) Aktiv von 10:00 - 21:00
Dann die Beregnungs-Anlage (H04) jeweils um 10:00, 14:00 & 18:00Uhr 15(!) Sekunden sprühen (habe ich schon hinbekommen indem ich H04 von 10:00-10:01 Aktiv habe und mit einem Zeitrelais eine Ansprechverzögerung von 45 Sekunden einbaue)
Jetzt der Teil an dem ich verzweifle... Gewittersimulation (1-2x pro Woche)
H06-------TT06 (Timer, Lampe1)
|-TT07 (Timer, Lampe 2)
|-TT08 (Timer, Lampe 3)
|-TT09 (Timer, Strobo)
|-Q04 (Regen)
T06----Q01
T07----Q02
T08----Q03
T09----Q05
H06 ist für eine Minute aktiv (also über die ganze gewitter simulation läuft der regen, die Zeitrelais haben die Betriebsart "Blinkend" jeweils mit unterschiedlichen werten.
Mein Problem: Gewitter geht und danach bleibt die Grundbeleuchtung einfach aus, ich denke mir mal das die Steuerung mit der doppelten Ausgangsbelegung wie ich es gemacht habe durcheinander kommt, leider weiß ich nicht wie ich es besser machen soll.
Hilfe :)
Hier könnt ihr euch mal die Simulation ansehen: http://www.youtube.com/watch?v=SsLuggs-CWw (http://www.youtube.com/watch?v=SsLuggs-CWw)
Ich habe euch noch meine bisherigen Programier versuche als PDF angehängt.
Das Problem im angehängten Program ist das die Grundbeleuchtung durch die doppelverweise nicht ausgeht, aber ihr seht das sicher sofort.
Und noch eine Frage... habe die easy721 von meinem Vater bekommen, der hat mir aber nie ein Kabel gegeben um sie über den PC zu programieren, er selbst hat nur ein Serielles und im moment simulier ich alles am PC und machs dann von hand auf dem kleinen display, habt ihr da eine Idee? mein Notebook hat keine Serielle Schnittstelle mehr :( Gibt es auch eine USB Version von dem Kabel?
-
Hallo Vectralis,
erst mal zur letzten Frage:
es gibt auch ein USB Programmierkabel.
Auch besteht die Möglichkeit das serielle Kabel mit einem Adapter (USB - RS 232)
am besten von der Firma Lindy zu betreiben.
Gruß veltins54
-
Hallo Vectralis,
du hast in deinem Programm einige Fehler:
z.B H1 und M1 in reihe-das bedeutet Q1 geht nur wenn H1 und M1 aktiv ist.
Q4 ist 2 mal verwendet worden.
Am besten ist es wenn du mal dein Programm hier einstellst damit man es gleich ändern kann.
Die Easy-Programmdatei packen (zip) und unter Datei anhängen hier bereitstellen.
Gruß veltins54
-
Hallo und danke für die Antwort,
wie gesagt, hab die easy bisher nur als einfache Zeitschalt Uhr verwendet und kenne mich überhaupt nicht aus mit der Software.
Q4 habe ich einmal für den Täglichen Regen (3x á 15sek) und einmal im Gewitterteil.
Das Gewitter soll maximal zweimal pro Woche sein.
Programm habe ich angehängt.
-
Hallo Vectralis,
habe das Programm mal geändert,die Zeiten in den Uhren und Timer musst du noch mal
kontrollieren .
Gruß veltins54
-
Danke! Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, auch wenn ich nun gar nicht mehr durchsteige ;)
Den Regen benötige ich zum einen im Gewitter (da soll er die ganze Minute an sein) und zum anderen bei der Beregnung 3x am tag, dort aber nur für 15 Sekunden.
In deiner Version is der Regen nun auch auf "Blinkend" (war glaub in meiner Version so vorhanden oder?)
Hätte noch eine Frage zum Gewitter...
H01, H02, H03 sind die Lampen im Terrarium
H04 ist die Beregnungsanlage
H05 ist mein Aquarium
wäre es möglich den Gewitter teil wie folgt ablaufen zu lassen?
18 Uhr, alle Lampen sind an...
18:05 H03 AUS
18:07 H02 AUS
18:10 mein Gewitter mit den Timern (T06, T07, T08, T09) für eine Minute inkl. Regen über die ganze Minute
18:11 H02 AN
18:15 H03 AN
Danke schonmal,
Vectralis
-
Hallo Vectralis,
das Gewitter soll nur 1 min. aktiv sein?,und dabei der Regen immer an.
das mit dem Gewitter Ablauf muss ich mit noch mal ansehen.
-
Ja Gewitter eine Minute, eventuell auch zwei, und über die ganze zeit regen aber das muss ich noch testen, will das Terrarium ja nicht fluten ;)
Der neue Gewitter Ablauf würde mit sicherheit besser aussehen, aber das brauch ich mit meinem aktuellem wissen gar nicht erst versuchen ;)
-
Hallo Vectralis,
habe mal das Programm so geändert.
Schau es dir mal an.
Habe vergessen den Taktgeber auf 1 min. zu stellen.
-
Danke, habe mich schon gewundert warum du das ding "Taktgeber 1 min" genannt hast aber nur 15 sekunden eingetragen waren ;)
Jetzt funktioniert es perfekt!
Danke für deine Hilfe... werde am Wochenende mal ein neues Video machen :)
-
Hallo,
hätte da nochmal eine frage...
Beispiel...
IST:
H01---------------Q01
SOLL:
H01---------------Q01
P01----T01----|
Also das ganze soll zum einen über die Uhr funktionieren und zum anderen über die P-Taste in kombination mit dem Timer (1x drücken 15 sekunden aktiv)
Hört sich ganz einfach an, aber so wie ichs im Bsp. hab klappts net :(
-
Hallo Vectralis,
probier mal anhängendes Beispiel.
Gruss
Jürgen
-
Hallo Vectralis,
hab dir noch mal eine 2. Variante gemacht. Vorteil zur 1., wird die P-Taste länger als 15 Sek. gehalten oder auch nur kurz vor Ablauf der 15 Sek. wieder neu betätigt erfolgt kein neuer Zeitablauf. Erst wenn die Zeit abgelaufen ist und dann die Taste erneut betätigt wird startet der Zeitablauf wieder neu.
Guts Nächtle
-
danke, werde es später mal testen
-
Hallo Leute,
ich habe wieder mal ein kleines Problem bei dem ich ein wenig Hilfe benötige. Ich habe die letzten Tage ein wenig mit den P-Tasten gespielt, habe aber nun wieder ein Problem bei dem ich nicht weiter komme…
P04 startet den Fogger
P02 startet den Regen
Und P03 soll folgendes machen: Den Fogger wie bei P04 für 4 Minuten starten und gleichzeitig den Regen ein und ausschalten (5sek AN, 10sek AUS, 5sek AN, etc…) bis der Fogger nach 4 Minuten wieder ausgeht.
-
Hallo,
hab dir mal was angehängt ich hoffe es funktioniert hab nur schnell überflogen!
Gruß
Elektropro
-
Hallo Vectralis,
habe die Funktion mal in dein Programm eingefügt.
-
Hallo heho,
Danke für die info-,hatte ich bei meiner Änderung glatt übersehen.
Habe es deshalb mal geändert.