easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Boogie!! am Juli 26, 2011, 08:20:48 Vormittag

Titel: Heizungssteuerung / 2 Heizungen, 1 Heizkreis
Beitrag von: Boogie!! am Juli 26, 2011, 08:20:48 Vormittag
Hallo zusammen,

bin dabei eine Heizungssteuerung für einen Stall mit 6 Abteilen zu planen.

Die Heizung besteht aus 2 Warmluftgebläsen die in das selbe Rohrsystem blasen. Müsste es nun so machen das bei bis zu 3 Abteilen die erste Heizung angesteuert wird, ab 4 Abteilen muss die zweite sich dazu schalten. Dabei darf es keine Rolle spielen welche Abteile anfordern, entscheidend ist nur die Summe der Abteile.

Wird wahrscheinlich nicht allzu schwierig sein, bekomme es aber nicht hin.

MfG
Christoph
Titel: Re:Heizungssteuerung / 2 Heizungen, 1 Heizkreis
Beitrag von: Juergen.J am Juli 26, 2011, 13:29:37 Nachmittag
Hallo Boogie,
schau dir mal diesen http://easy-forum.net/index.php?topic=2874.msg13898#msg13898 Beitrag an. Denke mit ein wenig Abwandlung deiner Aufgabe entsprechend.
Gruss
Jürgen
Titel: Re:Heizungssteuerung / 2 Heizungen, 1 Heizkreis
Beitrag von: Boogie!! am Juli 26, 2011, 14:06:44 Nachmittag
Hi Jürgen,

danke für die Info. Gäbe es für eine 800er noch eine etwas einfachere/elegantere Lösung??
Titel: Re:Heizungssteuerung / 2 Heizungen, 1 Heizkreis
Beitrag von: Juergen.J am Juli 26, 2011, 16:23:16 Nachmittag
Hallo Boogie,
ob einfacher/eleganter sei mal dahin gestellt, auf alle Fälle anderster ;). Siehe Anhang.
Gruss
Jürgen
Titel: Re:Heizungssteuerung / 2 Heizungen, 1 Heizkreis
Beitrag von: Boogie!! am Juli 27, 2011, 21:32:45 Nachmittag
Hallo Jürgen,

letztere Variante ist mir die liebere ;o)

Hab das mal in mein Projekt eingefügt. Vielleicht kann man ja noch das ein oder andere verbessern.Habs mal angehängt.

Also vielen Dank für die Hilfe!

Gruß Christoph
Titel: Re:Heizungssteuerung / 2 Heizungen, 1 Heizkreis
Beitrag von: Juergen.J am Juli 27, 2011, 22:13:22 Nachmittag
Hallo Christoph,
sieht doch gut aus. Mit dem Betriebswechsel hatte ich auch schon begonnen, allerdings über den Baustein Betriebsstundenzähler. Aus Zeitgründen leider noch nicht ausgereift.
Freut mich das ich helfen konnte.
Gruss
Jürgen
Titel: Re:Heizungssteuerung / 2 Heizungen, 1 Heizkreis
Beitrag von: Juergen.J am August 15, 2011, 23:44:08 Nachmittag
Hallo Christoph,
im Anhang mal meine 2 Varianten des Betriebwechsel.
Variante 1: Begonnen wird mit Heizung 1, sind alle Anforderungen aus wird bei nächster Anforderung auf die Heizung umgeschaltet die die wenigsten Betriebszeiten hat. Nachteil, gibt es eine Anforderung von 3 Tagen auf Stufe 1 läuft immer der gleiche Brenner der bei Start die niedrigste Betriebszeit hatte.
Variante 2: Begonnen wird wie bei Varinate 1, ebenfalls mit Heizung 1, ist jedoch eine Betriebszeit von einer Stunde erreicht, bei Anforderung nur 1 Brenner, wird automatisch umgeschaltet auf Brenner2. Hat dieser wieder gleiche Betriebszeit wie Brenner 1 wird wieder umgeschaltet auf Brenner 1. Vorteil, die Betriebszeiten der Brenner liegen max. 1 Stunde auseinander.
Gruss
Jürgen