Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: SantaCl am September 05, 2006, 09:54:39 Vormittag

Titel: Verknüpfung
Beitrag von: SantaCl am September 05, 2006, 09:54:39 Vormittag
Hallo,
wollte mal Fragen ob ich richtig mit der Annahme bin das wenn ich z.b. 4 Easy 800s über die Net Schnittstelle verbinde ich eine Kombination mit 48 (Digital) Ein- und 24 (Relais) Ausgängen erreichen kann?? Und das ganze dann, wenn ich wiederrum nochmal 4 Easys dranhängen würde auf 96 Ein- und 48 Ausgänge bringen könnte ???

Vielen Dank im Vorraus

Der Santa
Titel: Re: Verknüpfung
Beitrag von: KressSwiss am September 05, 2006, 13:21:55 Nachmittag
Hallo Santa
Die Annahme ist richtig. Dann hast Du noch 8 lokale Erweiterungen, die Du anhängen kannst. Man kommt so etwa auf 300 E/A.
Gruss KressSwiss
Titel: Re: Verknüpfung
Beitrag von: Martin_ am September 05, 2006, 13:34:40 Nachmittag
Hallo SantaCl

Ja du hast recht.
Aber die biligere Lösung ist:
2 800er Easy's mit angebauter Erweiterung vernetzen. das ergibt auch 48 Digitaleingänge und 24 Relaisausgänge.

eine 800er Easy kstet etwa 200€
eine Erweiterung kostet etwa 120€

Beim maximal Ausbau hast du:
192 Digitale Eingänge (davon sind maximal 32 als analoge Eingänge nutzbar [nur bei 24V-Geräten])
96 Relais Ausgänge oder 128 Transistor Ausgänge
8 Analoge Ausgänge (hängt vom Typ der Easy ab)

Man kan auch unterschiedliche Typen miteinander vernetzen.

Martin