easy-forum
Downloadbereich => easySoft => Thema gestartet von: f_benz am Dezember 02, 2005, 18:15:37 Nachmittag
-
Hallo,
ich möchte hier gerne meine Lösung der Rolladensteuerung zur Diskussion stellen.
-Auf und Ab jeweils über einfache Taster- Verriegelung in der Steuerung.
-Durch drücken der Taster länger als 1s bleibt der Antrieb sofort nach dem loslassen stehen.
-Paniktaster fährt alle Rolladen nach oben.
Schaltuhr und Anwesenheitssimulation sind noch in Planung
Für Kritik oder Anregungen bin ich immer zu haben.
Grüße
Florian
-
Hallo Florian,
hier ein VB
Alarm Taster
Ist Q2 eingeschaltet, Schaltet der Alarm Taster den Antrieb aus.
Ist Q1 eingeschaltet kann Q2 bei Alarm nicht fahren.
Die "S" Spule wirst du auch für die Schaltuhr brauchen.
Leider kann ich die Version 6 nur mit der Demo Testen.
So kann ich nicht alles Testen
Mein Vorschlag dazu siehe Bild.
Die verschiedenen Rücksetz Befehle von Tastern und Timer für einen Ausgang würde ich auf eine R Spule geben.
Umschalten der Richtungen
Ich habe auch Programme mit direkten umschalten der Richtungen gemacht. Das wird immer wieder gewünscht.
Einige halten hier eine mindest Umschaltzeit für Sinnvoll. Dazu habe ich ein Programm unter Download fertig.
mfg Jürgen
-
Hallo Florian
Ich steure die Rolladen mit den Programmiertasten auf der Easy 500
Cursor UP = Rolladen Auf
Cursor Down = Rolladen Ab
Cursor Left = Automatik Aus (also nur Handbetrieb über Cursortasten)
Cursor Right = Auromatik und Hand, also öffnen und schliessen auch über Zufallszeit.
Somit erspart man sich die Installation und Verdrahtung von separaten Tastern.
KressSwiss