Hallo,
ich habe 2 Stück easy821-DC-TC.
Eine davon soll nur als Ein-Ausgabe dienen und hat die NET-ID 2.
Soweit habe ich alles konfiguriert, beide NET-LED`s blinken und im Run-Modus blinken ebenfalls beide Power-LED`s.
Trotzdem schalten die Ausgänge bei der Nr.2 nicht, obwohl in der Easy-Software alles richtig angezeigt wird.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
-
Hi
könntest du dein Programm mal anhängen.
So ist es schlecht etwas dazu zu sagen.
Gruß
Thomas
-
Hallo,
hab den Fehler jetzt endlich gefunden. :D :D
Ich hab in der Easy-Software für das IO-Gerät als Ausgänge fälschlichweise die S-Ausgänge benützt, da ich dachte, das zweite Geräte läuft als Erweiterung.
Richtig ist aber dass für beide Geräte die Q-Ausgänge benützt werden müssen.
Trotzdem Danke
-
Hallo, jetzt habe ich doch nochmal ne Frage.
Wie bekomme ich von der als Ein-Ausgabe konfigurierten Easy800 die Werte der Analogeingänge auf die Haupt-Easy800??
Danke und Gruß
-
Moin,
Das machst du über die GT / PT Funktionsbausteine.
Lg,
Spellbreaker
-
Hallo gs82.
Ergänzend zur Antwort von spellbreaker musst Du eventuell dein Projekt umstricken, falls Du bislang
NetID2 als IO-Baugruppe ohne Programm verwendet hast.
Für die Funktionen PT (put) und GT (get) benötigst Du zwangsläufig ein Programm auf der zweiten Easy,
die dann nicht mehr als "dumme" IO-Baugruppe angesprochen werden kann.
Zum Lesen/Schreiben der Ein-/Ausgänge auf der zweiten Easy müsstest Du Dein bisheriges Programm
auf die Funktionen SN (send bit) und RN (receice bit) umstellen.
Im Anhang findest Du ein Beispiel zum nachvollziehen.
Gruß
Maikky
-
Guten Morgen,
hab`s leider nicht ganz kapiert.
Könnte mir vielleicht jemand ein kleines Beispiel reinstellen, in dem eine Easy800 einen Analogausgang der zweiten Easy 800 abfragt bzw. einen Ausgang setzt?
Danke
-
Servus,
hat sich mittlerweile erledigt und ich hab es hinbekommen.
Schönes Wochenende