Hallo Leute
Ich brauche einen Gedankenanstoss komme gerade nicht weiter.
Ich habe einen Eingang und wenn dieser ansteht muss nach einer Zeit x einen Ausgang eine bestimmte Zeit angesteuert werden.
Bleibt der Eingang anstehend beginnt das ganze wieder von vorne.
Ist der Eingang nicht anstehend muss der Ausgang sofort deaktiviert werden.
Danke für eure Hilfe
lidel
-
Hallo lidel
Hier ein Beispiel
welche Steuerung hast du?
Gruß veltins54
-
Hi veltins54
Ich habe ein easy 820DC-RC.
Wie muss ich den Timer parametrieren habe keine Trigger funktion ???
Danke
-
Hallo Lidel,
bei der easy800 heisst der Kontakt T01EN. Du kannst aber auch in der easysoft einfach die Steuerung austauschen. Projekt / easy anklicken / rechte Maustaste / Steuerung ersetzen
:) ;) :D
Gruß Paul
-
Hallo lidel
Ist die Funktion so richtig?
Wenn ja ,dann bei Timer-Parameter Zeit für Anzug-Abfallverzögerung eingeben.
Sollte die Funktion so nicht richtig sein,dann beschreibe mal genauer was du machen willst.
Hier das Beispiel für deine Steuerung.
Gruß veltins54
-
Hallo veltins54 und Paul
Es funktioniert.
Es hat nur ein kleiner Haken wenn ich die eine Zeit in Stunden (5Std.) brauche und die andere in Sekunden (20s) habe ich ein Problem.
Danke für euere Tips ist meine erste 800er :)
Gruss
lidel
-
Hallo lidel
Dann musst du es mit 2 Timern machen.
Gruß veltins54
-
Hallo lidl
Hier noch meine Version. Völlig anders aufgebaut, aber gleiche Funktion.
Gruss Hermann
-
Hallo Leute
Ich danke euch für die Lösungsvorschläge ist super 8)
Gruss und ein schönes weekend
lidel