easy-forum
Deutsch - Hardware => easyControl => Thema gestartet von: goldis am November 25, 2007, 12:15:39 Nachmittag
-
Hallo zusammen
hätte eine Frage, kann man an einem Easy control einen MFD Display anschalten. Der Werte lesen und schreiben kann.
gruss
-
Hallo goldis,
du kannst mit Hilfe von Funktionen und Funktionsbausteinen Texte und Werte auf dem Display oder einem angeschlossenen MFD-CP4 darstellen oder mit den Tasten Werte eingeben. (siehe ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1584d.pdf ab Seite 75)
Gruß
Micky
-
Hallo Goldis,
schau mal hier.
ftp://ftp.moeller.net/AUTOMATION/DOWNLOAD/APPLICATION-EXAMPLES-NOTES-MODULES/EASY_CONTROL/DISPLAY/
:) ;) :D
Gruß Paul
-
Hallo,
beim Test des Programmes "ANEC4P-Display_Lev1_example.pro" habe ich folgende Fehlermeldung erhalten
siehe Anhang
-
Hallo Uwe96,
vielleicht bei der EasySoft-CoDeSys mal das Update installieren?
mfG Jan
-
Wo finde ich "Das Update" ??
Danke
Uwe
-
Hallo Uwe69,
dein Problem liegt in einer zu alten Betriebssystemversion der EC4P.
Die in dem Error-Fenster angezeigten Bausteine sind noch nicht im Betriebsssystem
der Steuerung enthalten. Du must die das letzte easySoft-Codesys Update besorgen.
Dort sind auch die Updates für die Steuerung enthalten.
Gruß
Dieter
-
Hallo Uwe69,
hier liegt das Update der CoDeSys:
http://easy-forum.net/index.php?topic=2166.0
:) ;) :D
Gruß Paul
-
habe jetzt folgende Updates installiert:
ECP_Update03_06.exe
ECP_Update01_07.exe
In dieser (falschen?) reihenfolge
System neu gestartet aber keine linderung festzustellen... :-\
-
Hallo Uwe,
du brauchst nur das Update ECP_Update01_07.exe um die Software auf den neuesten Stand zu bringen. Ich habe Dir vergessen den Link zur Firmwareupdate zu senden. Hole ich jetzt nach:
ftp://ftp.moeller.net/AUTOMATION/DOWNLOAD/FIRMWARE_UPDATES/EASY_CONTROL/
Lade Dir das richtige Firmeware Update 221 oder 222 (Ethernet Version).
Diese wird dann über die Steuerungskonfiguration / Allegemeine Parameter / Aktualisieren des BTS in die Steuerung geladen.
Gruß Paul
-
GEIL !!
Danke
-
Wie kann ich, bei diesem Programm-->"ANEC4P-Display_Lev1_example.pro", die Eingabe für die Istwerte ausschalten?
Ich denke, das es mit"Disp_DisplayPage" und "xEnableInput" gehhen sollte...
Komme aber nicht damit klar!
edit: Und wenn ich auf einer "Page" nur eine Variable angezeigt bekommen möchte, bräuchte ich sowas wie "nop" (no operation) ?!
Danke
-
Hallo Uwe,
schau Dir die LIB doch mal an. Diese LIB hat keinen Passwortschutz. Du kannst die LIB mit der easysoft CoDeSys öffnen und bearbeiten, z.B. zusätzliche Variablen einfügen oder löschen. Speichere die LIB aber bitte unter einem neuen Namen.
Gruß Paul