Autor Thema: 800er und Texteinblendung  (Gelesen 3532 mal)

Offline F.Schnoor

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 28
  • finde Easy prima:-)
800er und Texteinblendung
« am: Oktober 04, 2003, 21:41:40 Nachmittag »
Guten Tag

Ich habe eine 800-DC-TC Ausbaustufe 3, wo während des Betriebs ein Text eingeblendet wird.....ab und an,
während einer Wartung zum Beispiel, ist es notwendig
den Status der Ein- und Ausgänge zu überprüfen.
Wenn man dann ESC drückt, sieht man die Eingänge
nur einen Bruchteil einer Sekunde. :( Über die OK Taste
erreicht man dann nur die R und S Erweiterungen :(
Gibt es einen einfacheren Weg dies zu erreichen, ohne
den Text im Programm deaktivieren oder die EASY in Stop schalten zu müssen? Bei einer in Stop geschalteten
EASY sieht man dann ja logischerweise den Ausgangsstatus nicht..........am Programm selbst wollte ich nicht mehr viel verändern.....

bin gespannt ob es da einen Trick gibt ;D

mfG F.Schnoor

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re: 800er und Texteinblendung
« Antwort #1 am: Oktober 04, 2003, 23:46:08 Nachmittag »
Hallo F. Schnorr!

Suchen Sie eine der P-Tasten sich aus.
Schreiben im Programm einfach "und nicht"
dazu, fertig.
Wird nun diese P-Tastegedrückt, werden die Textmerker unterdrückt.
Sowas geht natürlich auch z.B. mit einem Eingang!

mfG. Uwe Schröder :D :D :D

Offline F.Schnoor

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 28
  • finde Easy prima:-)
Re: 800er und Texteinblendung
« Antwort #2 am: Oktober 07, 2003, 20:51:15 Nachmittag »
Hallo Herr Schröder

Danke für die Antwort, aber das wußte ich  ;)
Ich hätte besser erwähnen sollen, das Eingänge und P-Tasten belegt sind....Ich dachte da eher an einen anderen Kniff :-/

mfG F.Schnoor

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re: 800er und Texteinblendung
« Antwort #3 am: Oktober 07, 2003, 22:57:58 Nachmittag »
Hallo F. Schnoor!

Die einfachen Sachen gehn also bei Ihnen nicht. ;D
Aber irgendwie müssen wir der EASY schon beibringen, dass gerade aufs Display schauen und den Status ablesen wollen. ;)

Es gibt noch viele Möglichkeiten.
Doppelbelegung von P-Tasten, Doppelabfragen von Eingängen usw.
Da Sie aber schon viel Programm in der EASY haben, müßte man wissen was noch Möglich ist.
Kann ich eventuell das Programm bekommen?
Ich denke dann findet man am schnellsten eine Lösung.

mfG. Uwe Schröder :D :D :D

Offline F.Schnoor

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 28
  • finde Easy prima:-)
Re: 800er und Texteinblendung
« Antwort #4 am: Oktober 08, 2003, 22:16:30 Nachmittag »
Hallo Herr Schröder :)

Da es wohl keinen anderen Weg gibt, als das Programm zu ändern, habe ich die Sollwerteingabe von 2 P-Tasten zeitlich verschoben und damit den Weg der Doppelabfrage frei gemacht  8)

Vielen Dank für ihren Rat :D

mfg F.Schnoor