Hallo,
wer hat einen Plan wie man folgendes realisiert:
Treppenhaus mit 4 Tastern mit welchen ich die 3 Lampen einschalten kann.
Von jedem Taster soll bei einmaligem Drücken das Licht angehen und die eingestellte Zeit von (z.B. 1 min.) das Licht wieder ausgehen.
Dauerlicht möchte ich einschalten wenn der Taster länger als 1 sec. betätigt wird.
Vor dem Ablaufen der Zeit sollen die Lampen 10 sec vorher alle blinken.
Wäre schön wenn jemand so eine Schaltung hätt, vielen Dank im Voraus
mfg
Viewvision
-
Hallo viewvision,
im Anhang ein Beispiel was so funktionieren sollte
mfG Jan
-
Hallo zusammen,
ich habe meine Version unter Download abgelegt
Da alle Taster gleich, habe ich nur 1 Taster im Programm.
Auch nur 1 Leuchte da alle gleich geschaltet sind.
Das kann dann in der Hardware verkabelt werden.
So bleibt mehr Reserve für zusätzliche Funktionen
http://easy-forum.net/index.php?topic=2809.msg13524#msg13524
Gruß Jürgen
@Jan bitte Teste deine Version noch mal.
Bei mir fehlen Timer eingaben und ausschalten nach Dauerlicht ging nicht.
-
Hallo zusammen,
erst mal vielen Dank an Alle die bisher mitgewirkt haben.
Habe natürlich in der Erstbeschreibung vergessen, daß das ganze auch wieder über die vier Taster jederzeit ausgeschaltet werden kann.
Dies hat bei der Simulation nicht funktioniert, auch hat sich das Licht nach dem Blinkvorgang nicht nach der eingestellten Zeit ausgeschaltetet.
Viele Grüße
Viewvision
-
Hallo viewvision,
ich habe auch mal ein Beispiel geschrieben.
Gruß veltins54
-
Hallo Juergen,
habe meine Version nochmal getestet, habe sogar die hier von mir eingestellte gedownloadet.
Ich konnte keine fehlenden Zeiteingaben feststellen, das ein- und ausschalten des Dauerlichts funktioniert auch (t>2s).
mfG Jan
-
Hallo Jan,
ich habe auch das Programm neu aus dem Netz geladen und noch mal getestet.
Ich hatte für den Test nicht die Orginal Moeller Software verwendet.
Es gibt ja die Easy auch von anderen Herstellern wie zum Beispiel EZ-Soft von Eaten. Hier kommt es beim Öffen zu dem Fehler das die Timer ohne Zeiten sind.
In der Easy Soft Demo kann ich diese richtig öffnen.
Es kann auch an der Software Version liegen. Die Eaton Software hat Version 6.11 und du hast sicher eine höhere Version der Easy Soft.
Bitte Teste mal mein Programm und gibt mir eine Rückmeldung.
Ich hatte dieses auch mit der EZ-Soft von Eaten geschrieben.
Mit der Easy Demo konnte ich es ohne Probleme öffnen.
PS. Moeller wurde an Eaten verkauft
Zum Problem mit dem ausschalten vom Dauerlicht hatte ich nicht gesehen das ich >2Sek. die Taste halten muß.
Auserdem hatte ich das Problem, wenn ich das Licht vorzeitig ausschalten wollte,das ich dann in Dauerlicht gekommen bin.
Gruß Jürgen
-
genau das selbe hätte ich auch gebraucht aber ohne die vorwarnung ^^ :'(