easy-forum
Deutsch - Applikationen => Allgemein => Thema gestartet von: busmaster am November 11, 2007, 08:45:47 Vormittag
-
Hallo, ich bin neu hier und wollte mal in Erfahrung bringen ob mit einer Easy-Steuerung folgender Ablauf möglich ist.
Also es handelt sich um eine Gärtnerei. Diese will die Beregnung automatisieren !
Es sollen 8 Beregnungslinien zentral gesteuert werden. Im Grunde sollen alle 8 Linien über eine Ausschaltverzögerung geschalten werden. Was aber der Hacken an der Sache ist: es ändern sich die Ausschaltzeiten. Also soll der Gärtnter die Möglichkeit haben verschiedene Zeiten abzurufen (min.15min-max.60min).
Beispiel: Linie 1 = 15 min. , Linie 2=Aus, Line3+4=30 min., Linie 5=45 Min., Linie 6-8=AUS
Alles sollte auch einfach zu schalten sein. z.b. über 8 Taster (Linie 1-8)
Drückt man Taster 1 läuft auf Line 1 -15 min ab. Drückt man 2mal Taster1 läuft Line 1-30 Min usw.
Hat einer eine Idee wie man das am besten und auch am günstigsten realisieren kann ?? Vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten wie mit er Easy ?
Gruss vom Bodensee
-
Guck mal hier (http://www.trainingscenter.moeller.net/applications/pumps-valves-compressors/irrigation-control.html)
Vielleicht hilft Dir dieser Link weiter.
Gruss goofi
-
Hallo Busmaster
Das Programm ist mit einer Easy auf jeden Fall zu lösen.
Wieviel Zeitschritte benötigst du pro Beregnungsstrecke?
Gestartet wird die Beregnung von Hand oder ?
Soll das in deinem Beispiel mit 8 Taster (für jede Strecke 1)erfolgen.
Nach deinen Angaben würde ich dir ein Programm schreiben
Es würde eine 821 DC-TC in Frage kommen,die gibt es als Box
(Steuerung,Netzteil,Programierkabel,Software)für 350€,
oder einzeln(nur Steuerung,wenn du den rest schon hast für 249€.
l
Gruß veltins54
-
Hallo Busmaster
Das Programm ist mit einer Easy auf jeden Fall zu lösen.
Wieviel Zeitschritte benötigst du pro Beregnungsstrecke?
Gestartet wird die Beregnung von Hand oder ?
Soll das in deinem Beispiel mit 8 Taster (für jede Strecke 1)erfolgen.
Nach deinen Angaben würde ich dir ein Programm schreiben
Es würde eine 821 DC-TC in Frage kommen,die gibt es als Box
(Steuerung,Netzteil,Programierkabel,Software)für 350€,
oder einzeln(nur Steuerung,wenn du den rest schon hast für 249€.
Also erstmal danke für die Infos.
Zu den Fragen: Also es sollen 15,30,45,60min - Schritte für je 8 Beregnungslinien geschalten werden können. Das ganze wird von Hand mit 8 Tastern angeschaltet und es soll dann die jeweilige Zeit ablaufen ! Was halt auch noch sehr gut wäre wenn es mir die Zeiten die ausgewält werden irgendwie anzeigt, weis nicht ob das durch das Display möglich ist. zb. "Linie 1- 30 Min" ??
Gibt es eigentlich bei der easy auch so ein Simulationsprogramm wo ich das vorher mal testen kann ??
gruss Mike vom Bodensee
-
Guck mal hier (http://www.trainingscenter.moeller.net/applications/pumps-valves-compressors/irrigation-control.html)
Vielleicht hilft Dir dieser Link weiter.
Danke für deinen Tipp aber ich glaube das ist nicht ganz das was ich suche. Es sollen keine Zeiten abgefragt werden sondern es soll individuell verschiedene Zeiten ablaufen ohne das ich an der Steuerung selber was verstelle. Das heist 8 8aster- 8 Linien - 4 versch.Zeiten.
Gruss Mike
-
hallo busmaster
Genau so habe ich es auch verstanden.
Die Linien werden über die Taster 1-8 einzeln mit verschiedenen Zeiten versorgt und gestartet.
(4 Zeiten pro Linie) richtig?
Die Zeiten für jede Linie wir im Display Angezeigt.
Die Demosoft kann man bei Moeller kostenlos runterladen,(damit kann man nur testen aber nicht
zur Steuerung übertragen)
Wenn das so richtig ist erstelle ich mal ein Programm.
Gruß veltins54
-
ich hab den Gärtner mal gefragt wegen den Zeiten. Also 6 Zeiten wären evtl. besser wie 4.
die Zeiten selber können aber noch nicht genau festgelegt werden weil neue dickere Rohre verlegt werden und da sich der Durchfluss auch ändert und erst getestet werden muss.
Die Zeiten würde ich mal so festlegen: 2,10,20,35,50,60. Aber diese können ja auch leicht geändert werden !
Was auch noch sinnvoll wäre ein Zentral-AUS Taster.
Gruss vom Bodensee
-
hallo busmaster
Die Zeiten kann man später noch ändern wichtig zur Zeit sind die anzahl der Zeiten,es sind auch mehr möglich, sollte ich nur bei der programierung wissen.
Eine Demosoft kannst du bei moeller.net kostenlos runterladen,damit kann man aber nur testen
aber nicht zur Steuerung übertragen.
Habe auch schon ein Programm erstellt,warte nur noch auf änderungwünsche.
Gruß veltins54
-
Also 6 Zeiten sind fix !!
Die Kugel-Ventile sind 230 V. Ist es evtl. sinnvoll Relais davor zu schalten ??
Was für Geräte würde ich dafür dann brauchen ? Brauch ich evtl. 2 Easy wegen den Ein/Ausgängen und wegen dem Display ?? Ist die Software zum übertragen bei dem Starterkit auch dabei ?
Wie sieht die Darstellung auf dem Display aus ?
-
Hallo busmaster
Du benötigst für die Ausgänge noch Relais 24V (Koppelrelais) Beispiel von Finder mit schutzdiode.
Als Steuerung benötigst du eine easy 821 DC-TC mit Netzteil,ist aber alles in einer Starterbox
enthalten.gibs bei www.Conrad.de Finderrelais sind kostengünstig bei EBay zu bekommen.
Beschaffe dir die Demosoft von Moeller,wenn ich mit dem Programm fertig bin stelle ich hier ein.
Dann kannst du es dir runterladen und testen,und auch die Displayanzeige sehen.
Gruß veltins54
-
Hallo Veltins,
möchte dir nicht vorgreifen, habe mir aber auch meine Gedanken gemacht. Das Ergebnis, für zumindest ein Ventil, möchte ich dir aber gerne zur Verfügung stellen. Kann zu deiner Lösung vielleicht beitragen. Zu Testzwecken ist T3 auf Minuten eingestellt, muß zur realen Verwendung auf Stunden eingestellt werden.
Gruß
Jürgen
-
Hallo Jürgen & busmaster
Jürgen:
Danke für deinen Lösungsvorschlag.
busmaster:
Ich habe mal ein Programm erstellt.
In den MX-Bausteinen können für jede Linie unterschiedliche Zeiten vorgegeben werden,wenn
benötigt sonst in allen die gleichen Zeiten eingeben(Eingabe in sekunden),wie ich es jetzt habe.
Teste es mal ob es dir so reicht,wenn nicht bitte die Änderungen beschreiben.
Gruß veltins54
-
Also erstmal danke für die grosse Hilfe von Euch.
Ich habe mal kurz an dem Programm rumgespielt und es hat mir sehr gut gefallen. Mit der Software komm ich noch nicht so gut zurecht, aber das wird hoffentlich noch kommen.
Jetzt habe ich noch paar Grundsätzliche Fragen:
1. Ist das Display Hintergrundbeleuchtet ?
2. Wenn ja schaltet die Beleuchtung sich bei Tastendruck ein ? Oder nur bei Bedienung an der Easy selber ??
3. Muss für diesen Schaltprozess die Easy bedient werden, oder kann alles über die externen Tasteingänge geschalten werden. Die Easy soll hinter "Glas" also sichtbar aber nicht zugänglich !
4. Können die Zeiten an der Easy verstellt werden ohne PC ??
5. Kann das Display so programmiert werden das nur die aktiven Linien angezeigt werden ?
6. Für die Ausgänge brauch ich normale Relais mit 24V Spulenspg. ?
7. Für die Eingange normale Taster/schlieser
8. Werden noch weitere Bauteile benötigt außer: 9 Taster, 8 Relais, Gehäuse, easy 821 StarterBox.
9. Wieso eigentlich die 821 und nicht die Easy 721 DC-TC 24V DC, die hat doch auch 8 Ausgänge ?
ok das wars erstmal. Jetzt mach ich mir noch paar Gedanken über die Installation und dann werde ich mal den Gärtner Fragen wie es mit er Kohle so aussieht.
Gruss vom Bodensee
-
Hallo zusammen,
habe mein Programm jetzt auch fertig. Funktioniert ähnlich wie das von veltins54.
Mit I10 wird alles zurückgesetzt oder wie in Linie 1 als Beispiel zum Zurücksetzen mit dem Taster I1 wenn die Bewässerung läuft
In Linie 8 ist die Zeit bereits auf Minuten gestellt – sonst noch auf Sekunden
Zu Deinen Fragen:
zu 1. Display ist Hintergrundbeleuchtet
zu 2. leuchtet immer
zu 3. Es muss nichts an der Easy bedient werden (es gibt für die Easy auch ein Display zum Absetzen oder vielleicht doch gleich ein MFD-Titan?)
zu 4. die Zeiten können verstellt werden (hierzu muss die Easy aber bedient werden)
zu 5. ist möglich
zu 6. das ist so
zu 7. ja genau
zu 8. eigentlich nicht
zu 9. 8 Ausgänge ja - aber nicht die Funktionen die benötigt werden
Gruß
Micky
-
Hallo Veltins, hallo Micky,
da in allen 8 Linien vermutlich alle anwählbaren Zeiten gleich sind (weil heute die Tomate in Linie 1, morgen in Linie 5, usw.) würde ich die Zeitenvorgabe in den MX mit Datenbausteinen machen. Sollen die Zeiten angepasst werden muß in eueren Varianten alle MX-Eingänge geändert werden, mittels Datenbaustein ändere ich max. 8 Werte und habe somit max. alle 64 Werte an den MX geändert.
Gruß
Jürgen
-
Hallo Jürgen
Dein Lösungsvorschlag ist wenn die Zeiten öfter geändert werden mussen auf jedenfall
sinnvoll,werde mein Programm entsprechend ändern.und gleich die Änderungswünsche
mit einarbeiten.
Gruß veltins54
-
Die Zeiten werden wahrscheinlich nur am Anfang zum Testen geändert. Wenn sich das ganze dann eingespielt hat werden die Zeiten zumindest Mittelfristig so bleiben.
Was ist eigentlich der Unterschied von der 822 zur 821 ?? Würde die 822 auch gehen ?
-
Hallo busmaster,
die 822 ist die besser ausgestattete Steuerung. Sie besitzt zusätzlich einen analogen Ausgang.
mfG Jan
-
Hallo Jürgen
Dein Lösung mit den Zeiten ist auf jedenfall schneller zum ändern der Zeiten.
Kann busmaster ja dann selber entscheiden, was im lieber ist.
Gruß
Micky
-
Hallo busmaster
Die 822 kannst du auch verwenden.
Gruß veltins54
-
Hallo Jürgen
Dein Lösung mit den Zeiten ist auf jedenfall schneller zum ändern der Zeiten.
Kann busmaster ja dann selber entscheiden, was im lieber ist.
Gruß
Micky
Ok, schneller und leichter zu ändern hört sich immer gut an für einen Anfänger !! ;D
Weis hier grad noch einer wo ich günstig an eine easy Maxi-Box 822 oder 821 komme außer bei Conrad. Könnt ja sein das einer eine übrig hat.
Das die Display-Beleuchtung immer an ist verkürzt das nicht die Lebensdauer erheblich ??
Wenn die 822 noch einen Ausgang frei hat könnte man diesen ja noch für ne extra Meldeleuchte verwenden, z.b. für alle Linien aus "Grünes Licht" ??
Kann der Displaytext einfach geändert werden ?? Oder wie ist dieser aufgebaut.
Sorry für die Fragerei ...
-
Hallo Busmaster,
Weis hier grad noch einer wo ich günstig an eine easy Maxi-Box 822 oder 821 komme außer bei Conrad. Könnt ja sein das einer eine übrig hat.
Davon rate ich dir ab. Die gleichen Module haben verschiedene Firmwareausführungen. Bei den älteren Modellen hast du dann nicht die Bausteinauswahl wie bei dem neusten Firmwarestand. Auch bei Conrad z.B. bekommst du Lagerware, die vielleicht schon länger liegt und deshalb nicht der neusten Version entspricht. Ich empfehle dir beim Fachhandel zu kaufen und bei der Bestellung schon auf die neuste Versionsausführung hinzuweisen. Habe selbst schon neg. Erfahrung gemacht.
Gruß
Jürgen
-
Hallo Busmaster,
Weis hier grad noch einer wo ich günstig an eine easy Maxi-Box 822 oder 821 komme außer bei Conrad. Könnt ja sein das einer eine übrig hat.
Davon rate ich dir ab. Die gleichen Module haben verschiedene Firmwareausführungen. Bei den älteren Modellen hast du dann nicht die Bausteinauswahl wie bei dem neusten Firmwarestand. Auch bei Conrad z.B. bekommst du Lagerware, die vielleicht schon länger liegt und deshalb nicht der neusten Version entspricht. Ich empfehle dir beim Fachhandel zu kaufen und bei der Bestellung schon auf die neuste Versionsausführung hinzuweisen. Habe selbst schon neg. Erfahrung gemacht.
Gruß
Jürgen
Ok, und was für ein Firmwarestand wäre denn aktuell ? Kann man nicht die Firmware updaten ??
-
Hallo Busmaster,
wenn du in der Programmiersoftware ein neues Projekt anlegst und dir das entsprechende Gerät auf den Bildschirm holst wird dir automatische eine Liste mit den entsprechenden Versionsnummern angezeigt. Ich hoffe das ist auch in der Demoversion so. Wenn du dann eine Version festlegst, kannst du mit Geräteinformationen (rechte Maustaste) dir diese anzeigen lassen und bekommst so einen Überblick welchen Funktionsvorrat du hast.
Gruß
Jürgen
Danke Veltins, hatte ich vergessen.
-
Hallo busmaster
Ein Firmware-update geht nicht.
Gruß veltins54
-
Das mit dem Umschalten im Display ist noch bischen verwirrend.
Wär es denn auch möglich das Diplay so anzuzeigen:
1 14.59 5 AUS
2 AUS 6 14,55
3 AUS 7 AUS
4 24,48 8 AUS
oder
Linie 1 AUS
Linie 2 14,48
Linie 3 AUS
Linie 4 12,45
... und im wechsel blinkend Linie5-8
wenn alle Aus sind dann:
Keine Linie EIN
-Datum
-Uhrzeit
-
OK, erstmal vielen dank für die Hilfe. Ich werde jetzt mal eine Einkaufsliste machen und das Material besorgen. Sobald ich die Easy habe werde ich hier nochmal eure Hilfe brauchen wegen dem einspielen. Den Gärtner frage ich nochmal wegen dem Display um dann eine endgültige Version zu erstellen. Dann kann ich auch das ganze mal live testen.
Wenn Ihr noch Tipps oder Hilfen habt dann bitte gern hier posten.
Gruss Busmaster
-
Ist es eigentlich möglich auf der 821/822 auch noch eine Temperaturanzeige zu realisieren und was benötigt man dazu ? Messbreich :-15+55.
Gruss Busmaster
-
Hallo Busmaster,
ja. Beide Steuerungen haben jeweils 4 Analogeingänge 0-10V. Was du also brauchst ist ein Temperatursensor (z.B. PT 100, PT1000, Thermoelement) und einen entsprechenden Verstärker der dir 0-10V ausgibt, oder ein fertiges Element, z.B. Fab. Jumo was schon den Verstärker integriert hat. Im Formum gibt es dazu aber auch genügend Beiträge mit Angaben zu Fab. und Herkunft, aber auch Anleitungen zum Selbstbau.
Gruß
Jürgen
-
Hallo Busmaster
Ich sehe das auch so wie Jürgen. Eine solche Anzeige auf den Display könnte so aussehen. Siehe ScreenShot im Anhang.
-
Hallo Busmaster,
habe dir mal ein Datenblatt und Preisliste eines verwendbaren Temperaturfühler Fab. Jumo anghängt.
Gruß
Jürgen
-
So, also die Easy müsste am in Kürze eintreffen. Zum endgültigen Programm:
Es sind jetzt 7 Linien: Die werden wie folgt benannt:
Haus 1/1
Haus 1/2
Haus 1/3
Haus 2
Haus 3
Haus 4
Haus 5
Das Display soll so aussehen: abwechseln die Restlaufzeiten von H1-2 und H3-5
Haus 1/1 12,34
Haus 1/2 AUS
Haus 1/3 34,44
Haus 2 AUS
Haus 3 12,34
Haus 4 AUS
Haus 5 AUS
Wenn kein Haus läuft dann:
Beregnung AUS
Datum Uhrzeit
Die Zeiten:
3,5min, 8,5min, 13,5min, 18,5min, 30min, 60min
beim 7. Tastendruck wird das jeweilige Haus auf 0 gesetzt
Mit einem 8. Taster zentral AUS
Der freie 8. Ausgang steuert eine Kontrolllampe wenn alles AUS ist !
Ein Thermometer kommt vorerst nicht zum einsatz !
Vielen Dank für Eure Hilfe
-
Hallo busmaster
So ist die Anzeige glaube ich nicht möglich.
Haus 1/1 12,34
Haus 1/2 AUS
Haus 1/3 34,44
Haus 2 AUS
Es ist aber so möglich.
Haus 1/1 12,00 min (Solltzeit)
Haus 1/1 09,10 min (Istzeit)
Haus 1/2 12,00 min (Solltzeit)
Haus 1/2 09,10 min (Istzeit)
oder kennt einer der Experten eine Lösung mit sinnvoller Anzeige.
Gruß veltins 54
-
Hallo busmaster,
habe zwei Beispiele für die Restlaufzeit.
1. Bewaesserung_Sek.e60
hier wird die Restlaufzeit in Sekunden angezeigt
2. Bewaesserung_Min.e60
hier wird die Restlaufzeit in Minuten angezeigt. Sekunden werden nur für die Anzeige der Minuten immer auf volle Minuten aufgerundet. Die Bewässerung läuft jedoch Sekunden genau.
Gruß
Micky
-
Ok, erstmal danke.
Wäre denn eine Minuten-Sekundenanzeige nicht machbar ??
zb. Haus 2 04,48
-
Hallo busmaster,
wenn du die Restlaufzeit anzeigen willst, sehe ich keine Möglichkeit für Minuten-Sekundenanzeige.
Gruss
Micky
-
Hallo Freunde des Giessens,
als Anlage eine Datei mit einer Giesssteuerung für 10 Ventile!
Bei kommerzieller Verwendung bitte ich um Rückmeldung und eine Spende von
Euro 100,00 für unseren örtlichen Kindergarten.
(Jetzt bin ich gespannt ob es noch ehrbare Handwerker gibt!)
Schöne Grüße
Jürgen Rosenhagen
-
Hallo busmaster,
veltins54 hat eine Lösung für die Anzeige gefunden siehe HIER (http://easy-forum.net/index.php?topic=2525.msg11969#new).
Habe diese Variante in mein Programm eingebaut.
Gruß
Micky
-
Hallo busmaster
Hier mal mein Beitrag zur Beregnungsanlage.
Programmbeschreibung:
Die ersteingabe der Festzeiten erfolgt über P1(wert 1-4)P2(wert5-7)P3 verlassen der jeweiligen
Eingabemaske,danach bleiben die Zeiten in der Steuerung erhalten.Dieeingabe derZeitwerte muss dabei in Sekunden erfolgen,in der Auswahl werden die Zeiten dann in mm:ss angezeigt.
Funktion:
Taste I1 1x betätigen Auswahl des Hauses1/1 mit I8 vorwahl der Zeiten,dann mit I1 bestätigen.
Wenn Haus 1/1 Ein dann I1 1x betätigen Anzeige Soll und Restzeit,I1 länger als 5s betätigen
dann Reset Haus 1/1.
Das gleiche gilt für die anderen Hauser.
I8 hat eine doppelfunktion,im eingabemodus ist es die Zeitvorwahl,im laufenden Betrieb ist es
Reset für alle Häuser.
In der 2ten Version braucht die Zeiteingabe nicht erfolgen.
Gruß veltins54
-
Danke an alle ! Wahrscheinlich werde ich Mickys Vorschlag verwenden da alles andere einfach zu Kompliziert zu Bedienen ist.
So die Easy 822 ist nun eingetroffen.
Noch ein paar Fragen:
1. Ist der Anschluss wie unten auf dem Bild richtig ??
2. Wie funktioniert das mit dem Einspielen ?
3. Muss bei der ersten Inbetriebnahme noch was beachtet werden ?
4. Funktionieren USB>>RS232 Adapter ??
Gruss Busmaster
-
Hallo busmater
Die Anschussbeschaltung findest du im Handbuch,so wie du es gezeichnet hast ist es nicht richtig.
Das Handbuch findest du in der Easysoft unter dem (?).
Gruß veltins54
-
2. Wie funktioniert das mit dem Einspielen ?
3. Muss bei der ersten Inbetriebnahme noch was beachtet werden ?
4. Funktionieren USB>>RS232 Adapter ??
zu 2.
Online gehen und PC -> Gerät
zu 4.
Leider funktionieren viele USB Konverter nicht :'(
Der Adapter bei www.lindy.de (19,90 €) funktioniert (ohne Gewähr)
Mittlerweile gibt es von Moeller auch USB Programmierkabel, leider werden die Starterkits zur Zeit noch mit dem seriellen Kabel ausgeliefert :'(
easy800-USB-CAB kostet 73 €
:) ;) :D
Gruß Paul
-
OK, was mir noch bischen unklar ist:
1. Wofür sind die unteren 24V-Anschlüsse ??
2. Seh ich das richtig das man auch die 24V-Anschlüsse seperat absichern muss ??
3. Stimmt jetzt mein Anschluss-Plan ??
sorry für die Fragerei >> Aber ich will nicht meine 1. EASY gleich verheizen !
Gruss Busmaster
-
Hallo Busmaster,
die easy hat eine galvanische Trennung der Ausgänge. Daher ist erforderlich auch auf den unteren Klemmen +24V / 0V eine Versorgungsspannung von 24V einzuspeisen. Du kannst aber die obere Versorgungsspannung auf die untere brücken !!!
Gruß Paul
-
OK, in dem Fall so ...
Ist ein seperater Automat für die 24V Eingänge erforderlich ??
-
Hallo busmaster
So ist es jetzt richtig, ein seperater Automat für die 24V Eingänge ist nicht erforderlich.
Gruß veltins54
-
Hallo Busmaster
Und nicht vergessen:
Der 0V vom Netzgerät sollte an Erde gelegt werden.
Gruss
KressSwiss
-
Ok, jetzt hab ich dann alle Teile zusammen. Jetzt gehts ans Programm überspielen ! Jetzt habe ich noch eine Frage dazu. Das Programm wo ich verwenden will ist mit der 821 geschrieben , ich habe aber die 822 - Kann ich das 821-Programm auf die 822 aufspielen oder muss ich erst die in der Software was umstellen ??
Gruss vom Bodensee
-
Hallo Busmaster,
dies sollte kein Problem sein, so genau nimmt es die easysoft hier nicht. Du kannst aber auch jederzeit die Steuerung ohne Verlust des Programms austauschen.
- Projekt
- easy821 anklicken
- rechte Maustaste Gerät ersetzen
- easy822 reinziehen
:) ;) :D
Gruß Paul
-
Ich habe heute das Programm eingespielt und es funktionierte problemlos. Die Anlage läuft.
Da ich aus dem EIB-Bereich komme hatte ich es mir wirklich schwieriger vergestellt.
Hiermit nochmal ein grosses Dankeschön für alle die mir behilflich waren.
Schöne Grüsse vom Bodensee
-
Da ich aus dem EIB-Bereich komme .............
Hi Bussmaster vom Bodensee
Angenommen es gäbe bei der Easy eine EIB-Anbindung. Wäre sie ein willkommenes Ergänzungsgerät zu einer EIB-Installation? EIB ist in der Schweiz ziemlich verbreitet und ich könnte mir vorstellen, dass Easy das geeignete Gerät für Insellösungen in der EIB-Welt in Frage käme. Wie siehst Du das?
Gruss
Hermann
-
Hallo busmaster,
schön das alles problemlos funktioniert. Die Easy ist halt doch ganz easy und wenn du doch mal nicht weiterweißt, hier im Forum findet man immer Hilfe.
Gruß
Micky
-
Da ich aus dem EIB-Bereich komme .............
Hi Bussmaster vom Bodensee
Angenommen es gäbe bei der Easy eine EIB-Anbindung. Wäre sie ein willkommenes Ergänzungsgerät zu einer EIB-Installation? EIB ist in der Schweiz ziemlich verbreitet und ich könnte mir vorstellen, dass Easy das geeignete Gerät für Insellösungen in der EIB-Welt in Frage käme. Wie siehst Du das?
Gruss
Hermann
Das sehe ich genauso. Es ist nur die Frage wie die Easy eingebunden wird ? Als zusätzliche Insellösung also eingenständiges Gerät wo über den EIB-BUS angesteuert werden kann ist das sicherlich sinvoll.
Aber als vollständiges EIB-Gerät das auch über die Easy-Logic befehle auf den BUS verschicken kann sehe ich Probleme mit der Kompatibilität (ETS+EasySoft). Außerdem dürften dann auch die Preise für so ein Gerät in die Höhe schnellen das es dafür dann andere Alternativen gibt.
-
Als zusätzliche Insellösung also eingenständiges Gerät wo über den EIB-BUS angesteuert werden kann ist das sicherlich sinvoll.
Ich sehe das auch so. Wenn man die Beiträge hier im Forum ansieht, sind die meisten Applikationen im Gebäudeautomations-Bereich. Ich denke, Moeller betrachtet die Easy vorwiegend als Automatisierungsgerät für die Industrie.
Ein EIB Busmodul wäre sicher kein Luxus. Der Preis für ein solches Modul könnte im Rahmen vom PROFIBUS-DP Slave sein.
Gruss
KressSwiss