Deutsch - Hardware => MFD-Titan® => Thema gestartet von: tomka am Juni 23, 2005, 11:01:52 Vormittag
-
Hallo zusammen,
bin Neueinsteiger und habe eine easy512+ MFD-CP4-500+ MFD80
ich möchte mit dem Display 4 Zustände anzeigen.
eingang1 am easy = "betriebsbereit" am Display
eingang 2 = " Störung"
eingang 3 = " Tür geöffnet"
eingang 4 = " kein Druck vorhanden"
Ich hab jetzt schon lange rumprobiert, bekomme aber nichts zustande.
Funktioniert es theoretisch mit diesen Teilen?
Sollte jemand von euch ein paar Minuten Zeit haben, wäre ich für eine Hilfestellung sehr dankbar.
gruß an alle
-
Hi tomka,
willst du die alle gleichzeitung anzeigen in einem Displaytext oder einzeln nacheinander abrufen??
Gruß
Stu
-
Hallo tomka,
Mit dem externen Display habe ich keine erfahrung.
Es ist vom Programm das gleiche wie bei einer Easy mit Display.
Eine andere Programmeingabe ist ja nicht möglich.
Siehe in der Online Hilfe zu "D - Textanzeige EASY500/700"
Bei maximal 4 Zeilen können 12 Zeichen pro Zeile angezeigt werden.
Hier kann eine Meldung auf 4 Zeilen aufgeteilt werden somit 4 mal 12 Zeichen das Reicht.
Siehe auch
Darstellbarer Zeichensatz Ü und Ö.... können nicht dargestellt werden.
Deine Meldungen sind entsprechend dem Zeichensatz zu ändern.
Siehe weiter in der Hilfe "Unterschiedliches Verhalten der Funktionsrelais D01 und D02 bis D16"
Deshalb im Beispiel erst mal ab D2
D1 ist für besondere Meldungen und je nach Aufgabe anzupassen.
Text eingabe oder ändern / entsprechenden Textbaustein Spule D Markieren weiter auf auf Parameter dann auf Texteingabe.
mfg Jürgen
-
danke für eure Nachricht
also die Anlage soll folgendermaßen funktionieren:
wenn die Spannung anliegt, soll ein Text z.B. "HALLO" auf dem Display stehen. Wird an der Maschine die Start Taste gedrückt, ist Eingang I1 hight und auf dem Display steht nun "Betriebsbereit".
Wird jetzt Not-Aus gedrückt, wird I1 low, " Betriebsbereit" erlischt und "Störung" erscheint; I2 hight. Selbiges mit I3 + I4.
Liegen nun 2 Störungen an, z.B. I2 und I3 hight, so könnten sich die Meldungen abwechseln. 2sec. "Störung" ... 2sec. "Tür offen".
So ungefähr hatte ich mir das vorgestellt.
Die ganze Maschine wird mit einer Siemens-LOGO gesteuert. Mit der Steuerung blick ich einigermaßen durch. Aber es gibt kein Display hierzu.
MFD-Titan hat mir sehr gut gefallen. Ich wollte mal einen ganz langsamen Umstieg auf easy probieren.
Doch nun hänge ich schon bei einer "relativ" einfachen Anwendung, und komme nicht voran.
Gruß an alle von tomka
-
Hallo tomka,
Wie wird denn normal ausgeschaltet
Geht die Funkton als Stromstoß? I1 einmal Tasten Betriebsbereit ein, nochmal Tasten aus?
Ein Programm kann ich leider nicht für die 500 Schreiben.Ich habe nur die Demo dieses Programm kann von der Vollversion nicht gelesen werden.
Not-Aus habe ich mal angepasst, wenn anders als Schließer Rastend ändern oder noch mal melden.
Ab D2 ist bei geleichzeitigen 1 Signal der Automatische wechsel schon eingebaut.
So können weitere Störungen einfach ergänzt werden.
I3---------------------------------D5 und so weiter. D2 noch mit öffner verriegeln und Rücksetzen d3 und fertig.
Als Anlage Programm Teil 1
Bild 2 Eingabe für Meldetexte
Spule D Markieren weiter auf auf Parameter dann auf Texteingabe.
Bild unten erscheind.
mfg Jürgen
-
hi jürgen
super, daß du dir die zeit genommen hast.
deine hilfe ist angekommen und hat mir sehr geholfen.
die anzeigen erscheinen jetzt auf dem display, zusätzlich habe ich an den ausgängen noch eine signalsäule angeschlossen.
ich muß jetzt alles nochmal genau durchdenken und alles ordentlich aufbauen.
eine frage noch:
ich hab einen ausgang an der LOGO welcher bei dem einen Fehler blinkt und bei einem anderen Fehler ständig geschaltet hat.
dieser ausgang ist gleichzeitig ein eingang auf der easy.
kann ich auf der easy nun unterscheiden, ob der eingang blinkt,(wenn ja = Meldung 1 auf dem display) oder ständig anliegt ( = Meldung 2 auf dem display)??
nochmals danke und gruß von tomka
-
Hallo tomka,
Es besteht die möglichkeit den Eingang zur ansteuerung eines Timers zu verwenden.
Die Anzeige reagiert so, bei allen 3 Anzeigen etwas Zeitverzögert
Ohne rücksicht auf das bestehende Programm.
I1 Störungs- Eingang
D2 Meldung Störung 1 (Dauer ein)
D3 Meldung Ok ( Anzeige als Option) Abfrage T2 ist dann immer nötig.
D4 Meldung Störung 2 (Blinkt)
T1 Timer abfrage Dauer ein / D2
T2 Timer abfrage OK / D3
T3 Timer abfrage Blinken /D4
----------------------------------------------------------------------------------------------
Abfrage auf dauer 1 Signal
I1------------------------------------T1 Anzugverzögert
Zeit etwas größer wie die Blinkzeit
T1--------------------------------------D2 Fehler 1 Dauersignal
Durchgeschaltet wir bei 1 Signal länger als Blinkzeit.
Also dauersignal
Anzeige hier blinkt nicht und auch kein 0 Signal.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Abfrage Eingang dauer 0 Signal
---
I1--------------------------------------T2 Anzugverzögert
Zeit etwas größer wie die Blinkzeit
T2-----------------------------------------D3 Kein Fehler
Keine störung
--------------------------------------------------------------------------------------------
Abfrage auf Blinksignal
---- ----
D3--------D2-------T3 Anzugverzögert Zeit minimal länger T1 und T2
T3--------------------D4 Fehler 2 Blinkt
Die Lösung ist nur so aus dem Bauch herraus, nicht getestet.
Aber sicher ein ansatz zur Lösung.
mfg Jürgen