Hallo zusammen,

Einige anfragen zur Werteingabe sind in letzter Zeit hier im Forum eingegangen.

Ich fasse hier mal einige Infos zusammen.


Ab Easy 800 Version 4 gibt es eine "eingebaute" Werteingabe mit dem Baustein D Textausgabe.

Ich habe ein PDF zu diesem Thema zusammengestellt.
Das kleine Programm ist zum Testen
Titel: Re: Werteingabe Timer Sollwerte
Beitrag von: Juergen am August 03, 2005, 16:05:08 Nachmittag
Timer Sollwert eingeben bei einer Easy 800

Lösung über ein Programm
Besonders für Geräte die die obere Lösung nicht unterstützen.


Forum anfrage
http://easy-forum.net/index.php?topic=1096.msg4099#msg4099
Titel: Timer Sollwert eingeben beim MFD
Beitrag von: Juergen am August 03, 2005, 16:36:06 Nachmittag
Timer Sollwert eingeben beim MFD

Ab Hardware Version 5 und Easy Soft 6 gibt es in der Visualisierung das Maskenelement »Zeitrelaiswerteingabe«

Siehe Online Hilfe, das Element makieren und F1
Titel: Re: Timer Sollwert eingeben beim MFD
Beitrag von: Juergen am August 03, 2005, 16:46:56 Nachmittag
Timer Sollwert eingeben beim MFD

Für MFD Versionen die dieses nicht direkt unterstützen.

Das Beispiele ist  für MFD Hardware Version 1
Ab Version 5 gibt es teilweise bessere möglichlichkeiten,siehe oben.

Das Programm hat mehr Funktionen als die Werteingabe

Funktionen
Anzeige Laufzeit
Anzeige Rest-Laufzeit
Anzeige Sollwert
Werteingabe mit den Tasten am MFD


Das berechnen der Restzeit ist hier der größte aufwand.

Nur für die Werteingabe,  ist die reduzierte Datei

Wenn die Maske startet

2 Mal OK > Min.  blinken  mit  der letzten 0

Mit P2 für auf und P3 für ab, den Wert  der letzten Stelle einstellen.

Mit P1 auf die erste Stelle gehen>  erste 0 blinkt

Mit P2 für auf und P3 für ab den Wert  der ersten Stelle einstellen.


Mit OK übernehmen

Noch mal OK um die Sek. einzustellen
sonst gleich wie oben.

OK zum übernehmen

ESC beenden der einstellung.

Hier wird mit einem Vergleich auf Sollwert = 0 abgefragt.

Wenn der Sollwert 0 ist, dann Startwert setzten.
Das ist hier nur beim Download der Fall.
Der Startwert ist in DB 1 und DB 2 einzugeben.
Im Programm ist 1 Min. und 59 Sek eingestellt.

Die beiden MB9 und MB 10 für die Zeiten, sind Remanent eingestellt. So bleibt der letzte Sollwert erhalten.

Die Remanenz beim Download geht erst ab MFD Version 05--
Lösung zur  Frage im Forum

http://easy-forum.net/index.php?topic=1108.msg4149#msg4149