Hallo Gemeinde,
mit einer easy 822 habe ich eine Steuerung für eine kontrollierte Wohnraumlüftung gebastelt. Über Temperaturfühler werden ein Erdwärmetauscher und ein Bypass gesteuert. Ich möchte nun den Zustand dieser Aggregate auf dem Display anzeigen
z.B. EWT = EIN, Bypass = AUS
oder zur Not auch EWT = 1, Bypass = 0
Ich schaffe es aber irgendwie nicht den Zustand der Ausgänge Q5 und Q6 als Textausgabe zu definieren. Wer kann helfen?
Im Voraus vielen Dank,
Fredy
-
Hallo FredyB,
mit einem MFD-Titan alles kein Problem - mit einer EASY800 leider schon.
Es gibt hier aus meiner Sicht nur zwei Möglichkeiten:
- den Zustand des jeweiligen Bits mit DB in ein MB kopieren
Bit=0 --> MBx =0, Bit=1 --> MBx=1
und das MB als Variable einblenden.
- je Kombinationsmöglichkeit einen Text spendieren. Wenn du nur zwei
Bits hast gibt dies ja nur 4 Kombinationen = 4 Textdisplays.
:) ;) :D
Viele Grüße
Paul
-
Hallo Paul,
herzlichen Dank für Deine Hilfe, habe auch ein MFD als reine Fernanzeige, aber um dessen Programmierung wollte ich mich erst später kümmern.
Ich probiers mal auf beide Arten und schau wass beser geht.
Danke,
Fredy