Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: FredyB am September 10, 2005, 09:43:23 Vormittag

Titel: Textausgabe abhängig von den Ausgängen Q
Beitrag von: FredyB am September 10, 2005, 09:43:23 Vormittag
Hallo Gemeinde,

mit einer easy 822 habe ich eine Steuerung für eine kontrollierte Wohnraumlüftung gebastelt. Über Temperaturfühler werden ein Erdwärmetauscher und ein Bypass gesteuert. Ich möchte nun den Zustand dieser Aggregate auf dem Display anzeigen
z.B. EWT = EIN, Bypass = AUS
oder zur Not auch EWT = 1, Bypass = 0
Ich schaffe es aber irgendwie nicht den Zustand der Ausgänge Q5 und Q6 als Textausgabe zu definieren. Wer kann helfen?

Im Voraus vielen Dank,


Fredy
Titel: Re: Textausgabe abhängig von den Ausgängen Q
Beitrag von: Knodelpa am September 10, 2005, 11:53:41 Vormittag
Hallo FredyB,
mit einem MFD-Titan alles kein Problem - mit einer EASY800 leider schon.
Es gibt hier aus meiner Sicht nur zwei Möglichkeiten:
- den Zustand des jeweiligen Bits mit DB in ein MB kopieren
  Bit=0 --> MBx =0, Bit=1 --> MBx=1
  und das MB als Variable einblenden.
- je Kombinationsmöglichkeit einen Text spendieren. Wenn du nur zwei   
  Bits hast gibt dies ja nur 4 Kombinationen = 4 Textdisplays.

 :) ;) :D
Viele Grüße
Paul
Titel: Re: Textausgabe abhängig von den Ausgängen Q
Beitrag von: FredyB am September 10, 2005, 16:54:28 Nachmittag
Hallo Paul,

herzlichen Dank für Deine Hilfe, habe auch ein MFD als reine Fernanzeige, aber um dessen Programmierung wollte ich mich erst später kümmern.

Ich probiers mal auf beide Arten und schau wass beser geht.

Danke,

Fredy