easy-forum

Deutsch - Hardware => Erweiterungen => Kommunikation => Thema gestartet von: cas-solution am Dezember 01, 2005, 11:05:46 Vormittag

Titel: Sollwerte am MFD
Beitrag von: cas-solution am Dezember 01, 2005, 11:05:46 Vormittag
Hallo hier CAS !  ;D

Ich habe 1xMFD mit zus. 3x 8XXer Geräte per Net verbunden. Alles ok soweit.
Die Geräte arbeiten zum größten Teils seperate Programme ab. Nur wenige Informationen werden per NET vermittelt (Außentemperatur usw.).

Habe nochmals eine kleine Frage:

Alle Geräte brauchen Sollwerte, die im rem. Speicher liegen. Ich möchte aber alle diese Sollwerte (MW) am MFD einsehen und verändern. Das funktioniert im Moment so, dass alle diese Sollwerte im MFD liegen und alle Sekunde zu den Geräten geschickt werden. Das ist irgendwie umständlich und unübersichtlich. Gibt es da eine bessere Möglichkeit ???

Bis dann...
CAS
[www.cas-solution.de]
Titel: Re: Sollwerte am MFD
Beitrag von: KressSwiss am Dezember 01, 2005, 13:32:33 Nachmittag
Hallo cas
Mir ist keine andere Lösung bekannt. Vielleicht kann man ein Programm schreiben, welches feststellt, ob sich der Wert im MW verändert hat. Wenn Ja, wird dieses mit PUT gesendet. Das ist aber auch nicht gerade einfach, ich wüsste jedenfalls im Moment auch nicht wie. Moeller müsste einen Baustein zur Verfügung stellen, der diese Funktion übernimmt.

Gruss KressSwiss
Titel: Re: Sollwerte am MFD
Beitrag von: Knodelpa am Dezember 01, 2005, 16:57:49 Nachmittag
Hallo CAS,

vielleicht hilft ein Blocktransfer.

http://easy-forum.net/index.php?topic=1027.0

 :) ;) :D
Gruß Paul